Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 27

Тема: CИ8 и фотодатчик

  1. #11
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,127

    По умолчанию

    Когда ключ транзистора датчика открыт ,вход Си8 закорочен на "о" и на нем в это время навестись не чего не может .Когда тран-р закрыт ,ток от ИП через входной резистор течет по диоду оптрона,в этом случае входное сопротивление выше и могут навестись помехи.Какова скорость движения детали?У вас так начало работать со сбоями СИ8 сразу или раньше работал хорошо.?Маловероятно ,что может совпасть момент перехода детали и вкл .компрессора .Только когда выход датчика отключен(тран-р закрыт) ,тогда вкл. компрессора может повлиять.развяжите питание датчиков и компрессора .
    Последний раз редактировалось rovki; 10.04.2012 в 20:06.
    электронщик до мозга костей и не только

  2. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    Когда ключ транзистора датчика открыт ,вход Си8 закорочен на "о" и на нем в это время навестись не чего не может .Когда тран-р закрыт ,ток от ИП через входной резистор течет по диоду оптрона,в этом случае входное сопротивление выше и могут навестись помехи.Какова скорость движения детали?У вас так начало работать со сбоями СИ8 сразу или раньше работал хорошо.? Маловероятно ,что может совпасть момент перехода детали и вкл .компрессора .Только когда выход датчика отключен(тран-р закрыт) ,тогда вкл. компрессора может повлиять.развяжите питание датчиков и компрессора .
    Питание раздельное, компрессор размещен под одной крышей, но в разных цехах, это расстояние метров 50. Детали одинаковые, движутся с одинаковой скоростью, скорость транспортера указать не могу.
    СИ8 раньше работал нормально, но там датчик был наш отечественный простенький. После был заменен на аналогичный, после некоторого времени начал тоже скакать, заменили опять на аналогичный, и опять на некоторое время хватило, отечественный скакали сильнее.
    СИ8 менял 3 штуки и все новые были.

    Сейчас, датчик autonics BX5M-MDT с функцией переключения срабатывания на прерывание луча или на отражение луча.
    Так вот когда меняешь эту функцию датчик наоборот скачет в плюс и тоже на 3-6 единиц.

  3. #13
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,127

    По умолчанию

    А датчики всегда были с отражателем ? не пробовали датчики на отражение от детали или приемник-передатчик?Регулировать чувствительность ,задержка вкл. не пробовали?
    Последний раз редактировалось rovki; 10.04.2012 в 21:03.
    электронщик до мозга костей и не только

  4. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    А датчики всегда были с отражателем ? не пробовали датчики на отражение от детали или приемник-передатчик? Регулировать чувствительность, задержка вкл. не пробовали?
    Сейчас сделали заказ на датчик на отражение от детали, боюсь не поможет, да и загадка останется не разгаданной.

    вся проблема что это происходить периодично, установить причину не удается. деталь большая, то есть объем, деталь 100% перекрывает луч фотодатчика. Регулировка чувствительности результата не дала. Менял время вх.импульса на вход СИ8 параметр tc. Без результата.
    Последний раз редактировалось Flicker; 10.04.2012 в 21:07.

  5. #15
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,127

    По умолчанию

    Но ведь когда конвейер стоит сбоев нет.Значит дело в датчике(отражателе..),а не проводе или СИ8
    Последний раз редактировалось rovki; 10.04.2012 в 21:12.
    электронщик до мозга костей и не только

  6. #16
    Пользователь
    Регистрация
    19.01.2012
    Адрес
    Донецк
    Сообщений
    24

    По умолчанию

    В пятницу 3 раза вкл и 3 раза выкл, счет сбился на 6 импульсов, может совпадение,
    Похоже на импульсную помеху.
    Кабель от СИ8 до фотодатчика не экранирован.
    Используйте витую пару - она призвана компенсировать помеху.
    Последний раз редактировалось ОКА; 11.04.2012 в 12:34.

  7. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Flicker Посмотреть сообщение
    Сейчас, датчик autonics BX5M-MDT с функцией переключения срабатывания на прерывание луча или на отражение луча.
    Так вот когда меняешь эту функцию датчик наоборот скачет в плюс и тоже на 3-6 единиц.
    Как бы намек на то, что помеха, какого бы рода она ни была, у вас воздействует не на счетчик, а на сам датчик... А СИ8 честно фиксирует ложный импульс, выданный датчиком.
    Тут, наверное, для начала на цепь питания датчика следует особое внимание обратить. И на сам источник его питания.

  8. #18

    По умолчанию

    Здравствуйте
    если не трудно сообщите решилась проблема или нет

  9. #19

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Дюха Посмотреть сообщение
    Здравствуйте
    если не трудно сообщите решилась проблема или нет
    Да, проблему устранилась после того как этот фотодатчик прямоугольной формы установил в вертикальное положение(раньше был лежа).

  10. #20
    Пользователь
    Регистрация
    19.01.2012
    Адрес
    Донецк
    Сообщений
    24

    По умолчанию

    У кого какие предположения?
    Почему?

Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя