  1. #1
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,150

    По умолчанию

    Никогда не говорите никогда.Почему такой узкий взгляд,и неуважение к другим.Речь идет о не санкционированном доступе к органа управления ,а не технике безопасности.Дураков нет ,что бы блокировать кнопки "Стоп" скажем сверлильного станка.,хотя на включение и можно поставить.
    А вот выключение обьекта, шаловливыми ручками,системы жизнеобеспечения (растения ,животного,человека) не желательно.И других примеров уйма.Хотя можно замок амбарный повесить.А можно и то и другое.Хотя против лома нет приема.
    Данная страница посвящена главной цели -продемонстрировать возможности ПР110,отучить людей от механистического подхода при проектировании,особенно модернизации оборудования ,не только ПР110 нужен ,чтобы заменить четыре пускателя.А обратить ВНИМАНИЕ пользователей,если уж вы используете пусть даже "детские" ,но "МОЗГИ" в виде ПР110,то используйте их по максиму.То есть речь идет о подходе ,а не о ценных указаниях.И примеры приведенные Выше -являются демонстрационными,хотя и работающими.
    Покидаю форум,сильно затягивает,всем спасибо кому помог,с уважением.Может кто продолжит данную страничку? a.g.kablov@mail.ru
    Последний раз редактировалось rovki; 31.01.2010 в 15:28.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    Хотя можно замок амбарный повесить.А можно и то и другое.Хотя против лома нет приема.
    Это решение лучше и безопасней, безопасней как минимум для того кто рисовал схему и писал программу.
    Представляете если кто-то менее опытный примет Ваш предыдущий пост как руководство к действию, а его потом посадят? (в нашей стране такое возможно)

    В тех областях где отключение вредно, уже давно придумали правила, в том числе административные.

  3. #3
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,150

    По умолчанию

    НЕ представляю,так как хорошо думаю о пользователях(продвинутых,грамотных ,раз используют Микропроцессоры) ,Правила и законы есть ,а выполнение не всегда.А спички обычно прячут от детей.Но ни кто не говорит что они не нужны.Наши пользователи не дети,они сами адекватно могут оценить пользоваться им палочками для разжога или спичками.а может сырым мясо есть,так безопасней.
    Спасибо ,ВЕТЕР.
    Последний раз редактировалось rovki; 31.01.2010 в 14:48.

  4. #4

    По умолчанию

    мужики может хватит письками меряться :d

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    18.08.2008
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    997

    По умолчанию

    пр110 идеально подходит для управления насосом для заполнения/осушения резервуара , в котором в качестве датчиков используются уровни-штоки с установленными герконами-уровня и всего одним поплавком. Т.е. когда замкнут в некий момент времени м.б. всего один геркон. Известные САУ-М не смогут обеспечить данный режим без дополнит. элементов. Здесь именно пр110 незаменим, а в нашей мол. промышленности подобных систем штоков-уровней немало. Недостаток правда один есть - высокая влажность. Может попытаться в герметичный пласт. шкаф замуровать?

  6. #6
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,150

    По умолчанию

    наверно поздно покидать форум,за месяц "подсел" ,сил хватило на неделю.
    поэтому хочу получить новую "дозу".
    уважаемый александр ч.не могли бы вы выложить готовое решение вашего предложения, или можно совместно -ваше тз моя реализация,или как нибудь еще.
    Последний раз редактировалось rovki; 07.02.2010 в 17:28.

  7. #7
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,150

    По умолчанию

    пример устройства управления тремя насосами для заполнения\опусташения резервуаров с поплавковыми датчиками и диагностикой времени работы насосов и сигнальной лампы(звонка), если время работы превысит максимальное для данного насоса.диагностика времени работы имеет смысл только тогда когда в случае заполняющего насоса его производительность гораздо выше расхода,аналогично и для опусташающего насоса.если это не так ,то диагностику надо убрать и поставить 4 к*****если надо.
    а на счет влажности,при использовании данных дискретных датчиков,линия связи может быть сотни метров(желательно витая пара).для уменьшения наводок на входах лучше использовать нормально замкнутые контакты герконов (если они есть),иначе -на входа параллельно поставить керамические конденсаторы.хотя сами входа (входной светодиод оптрона) далеко не от каждой помехи сработает(ток-единицы мил.ампер),а цикл опроса входов около 3 мил.сек.
    Последний раз редактировалось rovki; 21.02.2010 в 11:02.

  8. #8
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,150

    По умолчанию

    в этом варианте управления добавлена возможность проверки насосов (вкл) без учета состояния датчиков(вход7-"1") и сигнализации ,а так же возможность проконтролировать работоспособность датчиков без включения насосов(вход 8-ставится в "1"),по индикатору входов.
    Последний раз редактировалось rovki; 21.02.2010 в 11:02.

  9. #9
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,150

    По умолчанию

    предлагаю многофункциональный эмулятор дискретных сигналов ,реализовано 4 функции из восьми возможных.выбор функции осуществляется подачей "1" на соответствующий вход.
    1-генератор импульсов-1вых-частота 50гц,2-5гц,3-0.5гц,4-0.05гц.
    2-формирователь одиночных имп.-1вых-0.01сек,2-0.1сек,3-1сек,4-10сек
    3-вкл-ние выходов поочередно по одному при каждом нажатии вх.кнопки
    4-генератор двоичного кода или как генератор импульсов частота-0.5гц-0,03гц(инфронизкий).
    если кого нибудь интересуют другие функции ,предлагайте,реализуем.
    предполагается часть функций -универсальных и несколько функций пользовательских,т.е последовательность ,длительность,частоту задает пользователь для эмуляции входных сигналов для конкретной системы,с целью проверки алгоритма и силовых цепей-аппаратный эмулятор-
    Последний раз редактировалось rovki; 21.02.2010 в 11:02.

  10. #10

    По умолчанию

    Добрый день! Хотел вас попросить о помощи! Она состойт в следующем. Нужно создать програмку для ПР 200 по управлению сигналом 4-20 мА. Тоесть это своего рода задатчик сигнала 4-20 для управления прибором БУСТ2.

Страница 6 из 478 ПерваяПервая ... 456781656106 ... ПоследняяПоследняя

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •