  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей_Сарапул Посмотреть сообщение
    Может где-то и было но пока не нашел:
    как настроить чтобы при включении modbus переменные сбрасывались - а то система еще не загрузилась и не успевает предотвратить ложное включение того что было включено до пропадания питания
    Делал макрос для ПР114 с контролем по меандру одного бита из контроллера. сброс другим битом. До запуска системы в ПЛК выхода заблокированы.
    Вложения Вложения

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    Делал макрос для ПР114 с контролем по меандру одного бита из контроллера. сброс другим битом. До запуска системы в ПЛК выхода заблокированы.
    Спасибо за совет, может так и придется сделать но не хотелось бы извращаться - может есть простые стандартные решения

  3. #3

    По умолчанию

    Добрый день! Не могу понять, для чего в настройках интерфейсов используется выбор чередования байт. При изменении чередования разницы на опрашиваемом устройстве не увидел.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    02.12.2015
    Адрес
    Томская область
    Сообщений
    27

    По умолчанию

    Подскажите ПР200 подойдет для моей хотелки: http://www.owen.ru/forum/showthread....668#post193668

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Nafanja Посмотреть сообщение
    Подскажите ПР200 подойдет для моей хотелки: http://www.owen.ru/forum/showthread....668#post193668
    у Вас 5 аналоговых датчиков температуры и 1 датчик тока(непонятно дискретный или аналоговый) . У ПР только 4 аналоговых входа. Так что либо модуль расширения, либо какой нибудь датчик в дискретный режим. А так вполне ПР200 подойдет. Благо он с термометрами сопротивлениями ПТ1000 напрямую работает.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    05.04.2012
    Адрес
    Поселок Птичное Новая Москва
    Сообщений
    303

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Nafanja Посмотреть сообщение
    Подскажите ПР200 подойдет для моей хотелки: http://www.owen.ru/forum/showthread....668#post193668
    Давно интересуюсь автоматизацией систем отопления. В частности применением ТТК и ТА. Готов сотрудничать по этому вопросу. Могу нарисовать рабочий проект и написать программу на ПР-200. Мой интерес в получении результата внедрения. Т. е. в проверке моей программы на практике.

  7. #7

    По умолчанию

    В ПР200 (у нового) работало системное меню при вызове кнопкой SEL... А куда оно потом девается после настройки сети? Даже если программа не заливалась. А если заливалась, то как попасть в системное меню теперь?

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Серёга Букашкин Посмотреть сообщение
    В ПР200 (у нового) работало системное меню при вызове кнопкой SEL... А куда оно потом девается после настройки сети? Даже если программа не заливалась. А если заливалась, то как попасть в системное меню теперь?
    Системное меню доступно при удерживании кнопки ALT. Или вы что то другое имеете ввиду?

  9. #9

    По умолчанию

    ...При изменении чередования разницы на опрашиваемом устройстве не увидел....
    Разница есть. Нужно ставить, чтобы было 3-4-1-2, иначе читает лабуду. В случае чтения с овеновского ТРМ212 это так. С других приборов не пробовал. Проверять надо на чтении 2-регистровых переменных. Что за кнопка "групповой опрос" непонятно, но интересно как ею пользоваться, похоже что она просто так нарисована, для красоты. Описания про то как работать с сетями настолько скудны, что для новичков это наверно все загадочно. К примеру, зачем в описаниях все адреса в 16-ричном формате если в ОЛ их можно вводить только в десятичном. Исследования передачи сетевых переменных приходится проводить постоянно, все на ощупь, потому что невозможно предсказать результат.
    Последний раз редактировалось Серёга Букашкин; 25.01.2016 в 20:42.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Серёга Букашкин Посмотреть сообщение
    ...При изменении чередования разницы на опрашиваемом устройстве не увидел....
    Разница есть. Нужно ставить, чтобы было 3-4-1-2, иначе читает лабуду. В случае чтения с овеновского ТРМ212 это так. С других приборов не пробовал. Проверять надо на чтении 2-регистровых переменных. Что за кнопка "групповой опрос" непонятно, но интересно как ею пользоваться, похоже что она просто так нарисована, для красоты. Описания про то как работать с сетями настолько скудны, что для новичков это наверно все загадочно. К примеру, зачем в описаниях все адреса в 16-ричном формате если в ОЛ их можно вводить только в десятичном. Исследования передачи сетевых переменных приходится проводить постоянно, все на ощупь, потому что невозможно предсказать результат.
    Вот то что всё на ощупь,это точно. Последовательность 3412 я если честно не проверял,так как это старшим регистром вперёд. По памяти казалось, что у овена обычно старшим байтов вперёд,тем более я смотрел опс сервер, и там у меня была настройка именно 2143. Когда я проверял первый раз связь с СПК через конфигурацию, точно помню, что перестановка байт в ПР на 2143 дало правильный результат. А вот при опросе через библиотеку уже безрезультатно, байты уже пришлось переставлять в СПК, что при приёме, что при отправке данных. И именно 2143. Как то так в общем.

    P.S. не понятно игнорирование моего вопроса касательно ограничения группового опроса в 12 регистров. Мягко говоря - маловато.

    P.P.S. ИМХО в ПР очень сильно не хватает мониторинга онлайн, начал уже это чуствовать. Странно почему не реализована такая очень нужная функциональность.