Страница 12 из 478 ПерваяПервая ... 210111213142262112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 4973

Тема: Области применения ПР110(примеры реализации)

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,150

    По умолчанию

    усложнил чуть схему ,добавил счетчики,которые подсчитают дребезг если он есть и сами импульсы -картина только ухудшиласть ,макс.частота снизилась с 26гц до 22гц.и это не свяэано с дребезгом,который если есть ,то укладываеся в переходной период(т-вкл,т-выкл) который составляет меньше 1мс.я говорю о 40мс.
    Вложения Вложения

  2. #2

    По умолчанию

    посмотрел сам пример №3.

    генератор генерит меанд 19 мс (1) и 5 мс (0) (в сумме 24 мс - 40 гц, а не 25!)
    исходя из тх - время реакции 10 мс - время выключения отрабатываться вообще не должно, т.е. схема априори неработоспособна.
    то, что она работает хоть как-то - заслуга производителей реле, которые сделали их более быстрыми в конкретной партии.

  3. #3
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,150

    По умолчанию

    0.05-зто 50мс.и меандр это когда т-имп=т-паузы.про реле ,раньше читал на форуме что там стоят китайские реле,смотрел их характеристики ,потому и сказал .что 500(глянул на частоту вибрации,при испытаниях),но сегодня открыл крышку и лупой посмотрел -стоят реле омрон.а у них 10мс вкл.и 10мс -выключение.значит частота не более 50гц.-выходная частота реле.
    и на старуху бывает проруха-это я о себе.
    подведу итог,по результатам испытания максимальна частота выходных реле не более 20гц.от сюда и будем исходить при выборе областей применения впредь.
    Последний раз редактировалось rovki; 07.03.2010 в 15:25.

  4. #4

    По умолчанию

    а вот задача для контроля доступа:
    есть комната. у нее два входа. если человек заходит в комнату через дверь №1 , то и выйти он может только через дверь №1. кроме того, если человек зашел какой либо вход и находится внутри, то ни через какую дверь больше никто войти не может.
    входы:
    кнопка вход 1, кнопка выход 1, датчик двери 1 (геркон)
    кнопка вход 2, кнопка выход 2, датчик двери 2 (геркон)
    аварийная кнопка - все замки обесточиваются
    выходы электромагнитный замок 1, электромагнитный замок 2

  5. #5
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,150

    По умолчанию

    кнопки вход1 и вход2 находятся снаружи комнаты ?тогда должна быть еще одна кнопка "выход" внутри комнаты(две параллельно соединены у каждой двери при выходе) и желательно обьемный датчик присутствия или фотодатчики на входах.
    не понятно ,что такое аварийная кнопка-если обесточить замки ,то они не откроются-или это режим мышеловки.
    можно и без датчиков ,но тогда если нажал кнопку входа открой дверь и войди,иначе если открыл дверь и передумал заходить -дверь заблокируется навсегда.если не предусмотреть еще одной кнопки снятие блокировки,которая пригодится в режиме мышеловки.какой вариант вам надо?
    Последний раз редактировалось rovki; 07.03.2010 в 18:19.

  6. #6

    По умолчанию

    комната - это туалет совмещенный с ванной :-) просто общий для муж и женщин

    кнопка вход снаружи
    кнопка выход внутри (когда зашел - нажал ее и типа закрылся, хочешь выйти - нажимаешь ее второй раз)
    на дверях герконы.
    датчиков движения нет ( а вдруг чел задумался и датчик его не обнаружит )

    кнопка аварийного выхода - если человек внутри сам не может выбраться, тогда снаружи спец кнопка , нажали - замки обесточиваются
    Последний раз редактировалось SUNreal; 07.03.2010 в 18:52.

  7. #7

    По умолчанию

    Перенесено.
    --------------------------
    To rovki.
    Вот есть такая задачка.
    Если на входе ПР110 есть уровень "1", то нужно реализовать на его выходе последовательность с инкрементально нарастающей длительностью импульса типа: импульс 1 сек - пауза 1 мин - импульс 2 сек - пауза 1 мин - импульс 3 сек - пауза 1 мин - импульс 4 сек - пауза 1 мин..... и т.д. пока на входе 1 не будет "0", который все остановит и сбросит.
    Смогешь сотворить такой автомат на ПР?

    rovki:
    а скоко будет "1" ,час,день,год,вечность?на входе.потому как инкременатально растет не только длительность,но и декрементатьльно частота.все разговоры о пр лучше вести на соответствующей странице.

    To rovki.
    Теоретически сколь угодно долго. Но можно ввести ограничение с выводом alarm на второй вывод ПР.

  8. #8
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,150

    По умолчанию

    а я думал банковское хранилище.кнопку выход нажимать два раза не надо.если зашел -замок защелка ,нажимать только при выходе.
    электрозамкам питание нужно только на открывание ,закрытие-защелка (пружина внутри замка),поэтому в ващем случае нужен еще эл.замок с ключем механическим,на случай пропадания питания.и еще если такое применение то нужна ли блокировка на выход ,т/е сам человек не может определять в какую дверь ему выходить?
    Последний раз редактировалось rovki; 07.03.2010 в 19:01.

  9. #9
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,150

    По умолчанию

    Вот Ваш ,SUNreal,контроллер туалета.Без концевиков.
    вход1-кнопка вход1
    вход2-кнопка вход2
    вход3-кнопка выход1
    вход4-кнопка выход2
    вход5-кнопка открытие любой двери
    выход1-электромагнит 1 двери
    выход2-эектромагнит 2 двери
    выход3 -включение света.
    При попытке мужика выйте на женскую половину -у него не получится ,как и на оборот.И еще входишь свет горит,выходишь -гаснет.Экономия эл.энергии и параллельно горит лампа на входе типа"занято" ,чтоб не ломились.
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось rovki; 07.03.2010 в 22:12.

  10. #10

    По умолчанию

    Быстро Вы :-)

    Только не работает почему-то :-(

    Залил сейчас в ПР, а оно не реагирует на кнопки :-(
    А у вас какая версия программы? У меня OWEN Logic 1.0.0.3

    Можно я выложу свою разработку (черновой вариант, анализирует последовательность - нажата кнопка вход1, открыта и закрыта дверь, нажата внутри кнопка Выход1 , т.е. чел вошел и закрылся)
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось SUNreal; 07.03.2010 в 20:27.

Страница 12 из 478 ПерваяПервая ... 210111213142262112 ... ПоследняяПоследняя

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •