    Подскажите пожалуйста есть ли какие то встроенные механизмы контроля состояния аналогового входа для датчиков PT1000 и подобных ?
    Или только включать режим 0-300кОм и использовать компонент из библиотеки ?

  2. #2
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,781

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от temenator Посмотреть сообщение
    Подскажите пожалуйста есть ли какие то встроенные механизмы контроля состояния аналогового входа для датчиков PT1000 и подобных ?
    Или только включать режим 0-300кОм и использовать компонент из библиотеки ?
    И, какое у Вас ПР? Мне кажется если входной диапазон(сопротивление) выйдет из допустимого диапазона, то из допустимого диапазона выйдет и выходной диапазон(температура), если специально его не ограничивать!
    Такое впечатление, что Вы подключили датчик и тут же забыли для чего он, в смысле, память отшибло напрочь!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  3. #3

    По умолчанию

    Вопрос в понимании значение настоящее или нет.
    В некоторых HVAC встречал импульсное измерение величины и если величина скачет то выдает ошибку.
    В автоклавах на сименс чаще вижу измерение двумя датчиками и ошибка по выходу за разность показаний.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,139

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от temenator Посмотреть сообщение
    Подскажите пожалуйста есть ли какие то встроенные механизмы контроля состояния аналогового входа для датчиков PT1000 и подобных ?
    Или только включать режим 0-300кОм и использовать компонент из библиотеки ?
    ПР100, ПР102 и ПР200 - режим 0-4кОм и макрос
    ПР200-х8, ПР103, ПР205, ПР225, ПРМ-2, ПРМ-3 - напрямую

  5. #5

    По умолчанию

    А напрямую в 205 наппример там где-то есть переменная обрыв или только через показания ?

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от temenator Посмотреть сообщение
    А напрямую в 205 наппример там где-то есть переменная обрыв или только через показания ?
    Для новых ПР, под входами есть состояние аналоговых входов, привяжите переменную и увидите код статуса канала 1 Статус входов.jpg
    ОК, обрыв или другое

  7. #7

    По умолчанию

    Добрый день.

    Ко входу ПР100 подключен оптический датчик с выходом n-p-n. В проекте есть 8 ПЧ. При запуске программы в онлайне наблюдается странная картина. На дискретных входах ПР100 вместо цифр видны белые квадратики. При сработанном датчике (транзистор на выходе датчика открыт) на дискретном входе ПР100 напряжение около 17В, а должно быть 0В. Я подозреваю, что имеет место быть жуткие наводки. Возможно ли такое ?
    Изображения Изображения
    • Тип файла: png 88.png (335.6 Кб, Просмотров: 10)
    • Тип файла: png 99.png (98.6 Кб, Просмотров: 17)
    Последний раз редактировалось Newcomer; 30.01.2026 в 11:43.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    Добрый день.

    Ко входу ПР100 подключен оптический датчик с выходом n-p-n. В проекте есть 8 ПЧ. При запуске программы в онлайне наблюдается странная картина. На дискретных входах ПР100 вместо цифр видны белые квадратики. При сработанном датчике (транзистор на выходе датчика открыт) на дискретном входе ПР100 напряжение около 17В, а должно быть 0В. Я подозреваю, что имеет место быть жуткие наводки. Возможно ли такое ?
    Увеличьте масштаб отображения - цифры должны появиться

  9. #9

    По умолчанию

    Где увеличить масштаб ?

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,139

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    Добрый день.

    Ко входу ПР100 подключен оптический датчик с выходом n-p-n. В проекте есть 8 ПЧ. При запуске программы в онлайне наблюдается странная картина. На дискретных входах ПР100 вместо цифр видны белые квадратики. При сработанном датчике (транзистор на выходе датчика открыт) на дискретном входе ПР100 напряжение около 17В, а должно быть 0В. Я подозреваю, что имеет место быть жуткие наводки. Возможно ли такое ?
    А ПР100 разве поддерживает подключение датчиков с n-p-n выходом?

Страница 382 из 408 ПерваяПервая ... 282332372380381382383384392 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 15.04.2025, 16:38
  2. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 02.05.2022, 19:57
  3. Вопросы новичка по MasterScada
    от MrNobody в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 04.09.2014, 14:39
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 11