12 бит без всяких множителей дадут 4095р - у вас там сколько мойка стоит? явно меньше, значит и бит можно использовать меньше.
на копейки если не делать по копейке а по 10-ть, то 4- оставшихся битов хватит. Вот вам всего один регистр.
а есть еще хитрые способы математики, где можно запихнуть и больше цифры (надо посчитать) попадался пример, когда в 4 байта без секунд можно запихнуть дату на 999 лет вперед, вот по аналогии можно и с ценой поиграться.
В панелях weintek наверняка есть скрипты, которые разложат регистр на две виртуальных переменных.
мойка стоит 0,75 до 2,70 на сегодняшний день, я думаю когда дойдем до 99,99 рублей копейки будут не актуальны, можно будет задавать без них, тоесть уже 999,9 или 9999
это у вас за минуту типа стоимость?
Здравствуйте. Подключил к аналоговому входу ПР200 трехпроводный датчик ТСМ 50М. Настроил сигнал датчика для входа на 4000 Ом. Подключил макрос из библиотеки макросов Овен для преобразования сопротивления в температуру - 50М. Очень быстро меняются показания на выходе макроса в формате с плавающей точкой. Поставил постоянную времени фильтра для входа 40 сек, замедлило, но не сильно. Подскажите, пожалуйста, может быть есть макрос, который замедляет показания в таком случае
Добрый день! Подскажите пожалустак , в режиме эмуляции хочу попробовать дыухпозиционный регулятор из менеджера компонентов но не могу проверить какая температура поступает на его вход пеосле аналогового преогбразования. Как её трансформировать в обычный десятичный формат?bandicam 2025-12-25 10-38-53-302.jpgbandicam 2025-12-25 10-57-20-324.jpg
Вот здесь можно посмотреть https://kipia.xyz/resistance_thermom...e/table/50m/10
Но использовать датчик 50М для ПКки не очень удачная идея