  1. #1

    По умолчанию

    Ребят кто то сталкивался с проблемой опроса трм 32 в пр200 . Проблема такая , вынул измеренное значение темп гвс - все хорошо , вынул уставку гвс ( только чтение 716 регистр ) - все хорошо .Но когда пытаюсь добавить регистр записи уставки гвс ( 10 регистр ) на холст в owen logic , то трм 32 становится не кликабельной ( что не нажмешь на ней , всегда возвращается в u-11 параметр как раз это 10 регистр ) . Убираю регистр с холста , все сразу нормально . Никак не могу вынуть эту переменную с овенклауд чтобы не было такой проблемы , хотя все работает запись и чтение с овенклауда . уже сломал всю голову . может кто поможет ?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от shmnpay Посмотреть сообщение
    Ребят кто то сталкивался с проблемой опроса трм 32 в пр200 . Проблема такая , вынул измеренное значение темп гвс - все хорошо , вынул уставку гвс ( только чтение 716 регистр ) - все хорошо .Но когда пытаюсь добавить регистр записи уставки гвс ( 10 регистр ) на холст в owen logic , то трм 32 становится не кликабельной ( что не нажмешь на ней , всегда возвращается в u-11 параметр как раз это 10 регистр ) . Убираю регистр с холста , все сразу нормально . Никак не могу вынуть эту переменную с овенклауд чтобы не было такой проблемы , хотя все работает запись и чтение с овенклауда . уже сломал всю голову . может кто поможет ?
    Добрый день!

    Напишите, пожалуйста, на support@owen.ru. Приложите Ваш проект Owen Logic и заводской номер ТРМ32.
    Инженер по продукту | ПР и Owen Logic
    email: k.korolev@owen.ru

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Королев Кирилл Посмотреть сообщение
    Добрый день!

    Напишите, пожалуйста, на support@owen.ru. Приложите Ваш проект Owen Logic и заводской номер ТРМ32.
    прислал вам 2 дня назад ...
    P.S.
    Имеется пр200 и трм32 щ7 и передача данных через пе210 в owencloud .
    Нужно изменять данные в трм32 удаленно , все сделал всё читается и записывается , но с есть проблема , в трм32 нельзя в программировании листать и толком лазить по настройкам , всегда возвращается к одному параметру как будто идет вечная запись настроек с овенклауда .
    Не знаю как обьяснить , приложу видео и тестовый проект ( кусок из основного проекта )
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось shmnpay; 02.04.2023 в 19:23.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    31.01.2015
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    107

    По умолчанию

    Задумался над реализацией нажатия только одной кнопки из 10-ти.
    Если нажато более одной любой клавиши, на выходе 0, при нажатии только одной, любой клавиши, на выходе 1.
    Реализовал, все работает, но мне кажется, что я сделал через заднее место.
    Пробовал через логические операторы, не смог осилить мозгом.
    Пробовал через двоичную систему, получается громоздко.
    Хочу услышать рекомендации, правильным путем пошел или нет?
    2023-04-03_15-18-47.jpg
    Вложения Вложения

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ProRus Посмотреть сообщение
    Задумался над реализацией нажатия только одной кнопки из 10-ти.
    Если нажато более одной любой клавиши, на выходе 0, при нажатии только одной, любой клавиши, на выходе 1.
    Реализовал, все работает, но мне кажется, что я сделал через заднее место.
    Пробовал через логические операторы, не смог осилить мозгом.
    Например вот так 1 10 КСОР.jpg

  6. #6
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,468

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Например вот так 1 10 КСОР.jpg
    Это Вы проходной выключатель сделали включения из 10 мест, автор совсем не такой алгоритм хотел, насколько его понимаю!

    Мой вариант:

    Не более 1.png

    Не более 1.owl

    Даже так, попроще:

    Не более 1_2.png

    Не более 1_2.owle

    И, совсем забыл сказать: легко расширяется до 32 входов, в смысле, просто добавить на входе второй макрос вставки(записи) бит, макрос с расширением(имеется специальный вход) и настройками(в свойствах макроса), короче, даже дополнительных макросов не потребуется!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 03.04.2023 в 13:16.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    31.01.2015
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    107

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Это Вы проходной выключатель сделали включения из 10 мест, автор совсем не такой алгоритм хотел, насколько его понимаю!

    Мой вариант:

    Не более 1.png

    Не более 1.owl
    Вот это уже интересно. Посмотрю, спасибо!

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    31.01.2015
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    107

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Например вот так 1 10 КСОР.jpg
    Такой вариант не работает как я описал. Я с этого начинал.

  9. #9
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    4,130

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Например вот так 1 10 КСОР.jpg
    Это не работает, чтобы ТОЛЬКО при любой ОДНОЙ кнопке, а не при двух, трех и т.д.

    ЗЫ.

    Семь включенных
    Захват-01.png

    Пять включенных
    Захват-02.png

    Еще могу комбинаций добавить...
    Последний раз редактировалось petera; 03.04.2023 в 12:32.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Мой канал на РУТУБЕ
    https://rutube.ru/channel/23641433/
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    13,085

    По умолчанию

    ProRus тут больше вопрос зачем это если на выходе при любой кнопке 1-ца?

Страница 248 из 381 ПерваяПервая ... 148198238246247248249250258298348 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 15.04.2025, 16:38
  2. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 02.05.2022, 19:57
  3. Вопросы новичка по MasterScada
    от MrNobody в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 04.09.2014, 14:39
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 09.02.2010, 10:08
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 07.07.2009, 09:29

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •