Добрый день! Подскажите пожалуйста как можно подключить сетевую переменную для изменения уставки в таймерах( TON) ????
или чтобы можно было с ПР200 кнопками поменять уставку в таймере!!!
Добрый день! Подскажите пожалуйста как можно подключить сетевую переменную для изменения уставки в таймерах( TON) ????
или чтобы можно было с ПР200 кнопками поменять уставку в таймере!!!
Уставки таймеров задаются в mc через блок Write to FB, можно изменять с экрана и по сети, если использовать макрос SelChgI из базы, значение уставки будет равно переменной которая изменилась последней, а дальше в зависимости от диапазона уставок задаете либо в сек, либо в мс, либо в мин. соответственно домножая значение так, чтобы в таймер поступали мс.
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
Доброго дня! Прошу помои в написании макроса на ПР110-220.12ДФ.8Р для управления 2 циркуляционными насосами. конфигурация должна включать ротацию по времени (2 недели) сигнал пуск, сигнал сухого хода( датчик реле давления на входе насосной группы ), сигнал работа насоса ( датчик реле перепада давления на входе и выходе насосной группы ), сигнал сброс аварии, а также общий выход аварии при возникновении нештатной ситуации на любом из насосов. Whats App 89053622565
Друзья! Прошу помощи. Как остановить таймер TP1?
Безымянный.jpg
PUSK- Сетевая переменная, задает время для таймера TP1. На входе I появляется 1 и запускает таймер. Если на входе I появится 0 то таймер продолжает работать. Вопрос.... Как можно сделать чтобы при нажатии кнопки СТОП (предполагаемая кнопка) переменная PUSK обнулась и таймер прервал работу. Заранее всем спасибо.
https://yadi.sk/d/t2vDuj4J88Tdxg
Последний раз редактировалось Serg290; 13.10.2020 в 12:40.
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
Непонятно, зачем использовать то, что Вам не подходит? Неужели нет других, более подходящих элементов, короче, какую логику Вы пытаетесь сделать?
Может быть Вас как-то так или так устроит?
Непонятные хотелки!.PNG
Последний раз редактировалось Сергей0308; 13.10.2020 в 22:09.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Последний раз редактировалось Сергей0308; 13.10.2020 в 22:08.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Прошу помощи. Мною написан алгоритм управления котлом, при симуляции и на пр200 все работает, но при выключении питания на пр и последующем его запуске прибор включается но алгоритм не запускается. Алгоритм запускается по кнопке пуск выходная переменная которой назначена энергонезависимой. Прошу совета как сделать чтобы при откл. питания и его появлении алгоритм запускался сам. Спасибо всем откликнувшимся.
Вероятно Вы используете RS-триггер из ОЛ, он не обладает энергонезависимостью.
Может лучше Вам поставить тумблер вместо кнопок, хотя бы временно, пока не разберётесь с энергонезависимыми RS-триггерами, а то систему отопления разморозите и себя заморозите, короче, думаю тумблер решит ваши проблемы на ближайшую перспективу!
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.