    По умолчанию тензодатчик

    здравствуйте . уменя такая проблема - установлена автоматика цтп на контроллере деконт , есть модули входные аналоговые входы 0-20ма(4-20) нужно имерять вес накопительной емкости от 0 - 750кг. подскажите что можно подобрать из вашего ассортимента и как примерно подключить , конкретно нужен выход с тензодатчика 0 - 20ма ( опыт по подключению датчиков давления есть(крт-5) .с уважение михаил.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    18.08.2008
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    997

    По умолчанию

    какое напряжение на выходе вашего тензодатчика?

  3. #3
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,153

    По умолчанию

    у него нет пока тензодатчика ,он просит его подобрать.у него входа токовые есть.а вы спрашиваете про напряжение,получается как у райкина.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    18.08.2008
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    997

    По умолчанию

    фирма овен не изготавливает тензодатчики веса. известные мне тензодатчики имеют выход порядка 2 мв/в.

  5. #5

    По умолчанию

    возьмите готовое решение. например, у тензо-м

  6. #6

    По умолчанию

    ну или стандартный тензик, и подключите его через наш модуль для работы с тензодатчикам мв110-1тд, а к деконту по 485 отдавайтесь. при условии что не в шахте будет стоять.
    ну и переходите уже с деконта на овен

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Николаев Андрей Посмотреть сообщение
    ну или стандартный тензик, и подключите его через наш модуль для работы с тензодатчикам мв110-1тд, а к деконту по 485 отдавайтесь. при условии что не в шахте будет стоять.
    ну и переходите уже с деконта на овен
    А когда следует ожидать мв110-4тд? Клиент хочет овен.

  8. #8

    По умолчанию

    1тд-первая партия готова-сейчас в пути
    а 4тд, к сожалению, первая партия не готова из-за перегруженного производства

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    18.08.2008
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    997

    По умолчанию

    На сайте Owen в разделе -применения описана подобная установка с тензодатчиками, реализованная в Краснодаре

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Александр Ч. Посмотреть сообщение
    На сайте Owen в разделе -применения описана подобная установка с тензодатчиками, реализованная в Краснодаре
    Да, но сейчас у нас у самих есть уже готовый модуль для подключения тензодатчиков, он дешевле и не занимает аналоговый вход.