Добрый день!
подскажите пожалуйста, имеется трм212 и трёхходовой Esbe ду 50 2мин/90 грд.
ковырялись с ящиком КиП, включили автонастройку сбили значения. не могу настроить. термосопротивления r391 (50)
какие значения я должен забить в Graf ??? никак не могу понять...
Извините за делитантский вопрос - 1-й раз в руках держу сей девайс.
привод такой:


Ответить с цитированием
такой ответ наверное подойдет для нового прибора, а здесь ситуация с "расстроеным" прибором. Кто уже бродил по меню как "слон в посудной лавке", как бы не усугубить. Визуально график вроде линейный должно и двух точек хватить