из вопроса неясно, установленные терморегуляторы помимо функции разрешения включения станка, выполняют или нет функцию поддержания температуры контролируемой среды?
если да, то советую от себя прибор 2трм1.
датчик температуры подцепить на первый вход и сконфигурировать прибор таким образом, чтобы 1ву (выходное устройство) работало на поддержание необходимой температуры, а второе ву давало разрешение на включение станка при необходимой температуре. второй вход прибора не используется.
Последний раз редактировалось AVit; 11.04.2009 в 09:04.
-
здравствуйте.да приборы поддерживают температуру рабочих зон и контролируют отклонение температуры.только я не понял каким образом сконфигурировать прибор 2трм1 для включения станка при достижении температуры,какой параметр настраивать?
-
скачайте инструкцию и посмотрите на функциональную схему прибора. на вход 1 будет подключен датчик температуры, далее, выход 1 канала температуры направить на лу1 и лу2. режим работы лу1 - прямой гистерезис (это будет поддержание температуры), лу2- п-образная логика, уставку и гистерезис выставить таким образом чтобы было срабатывание при выходе на рабочую температуру и до концы диапазона измерения (это будет включение станка в автоматическом режиме).
вроде бы понятно объяснил....
-
выход 1 канала температуры направить на лу1 и лу2.не пойму,надо установить сигнал на входе лу1 и лу2(допустимое значение 01)сигнал со входа 1,т1.
-
да, параметры а1-2 и а2-2 = 01.
-