Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 28

Тема: ПР103 проблема опроса по RS485

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию ПР103 проблема опроса по RS485

    Имеется ПР103 который по RS485 (Modbus RTU) опрашивает четыре прибора ПАРАГРАФ PL20 по два регистра float с каждого прибора . Для уточнения : связь настроена 9600, 8, N , 1 . Длина линии 15 метров , кабель экранированный специальный для RS485 с волновым сопротивлением 120 Ом , экран заземлён с одной стороны около ПР103 , второй конец экрана висит в воздухе , по концам линии резисторы 120 Ом . Проблема заключается в том , что на объекте эта вся цепь практически не работает , опрос происходит с ошибками, иногда проскакивает какой то опрос по 1-2 минуте и снова обрывается . Собираю эту же схему дома на столе всё прекрасно работает - с этим же ПР103 и с этими же PL20 , опрос происходит без проблем целыми сутками. Подскажите в чём может быть проблема ? Настройки тайм-аут и период опроса возможно нужно изменить? Пример проекта во вложении.
    Вложения Вложения

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей Фенев Посмотреть сообщение
    Проблема заключается в том , что на объекте эта вся цепь практически не работает , опрос происходит с ошибками, иногда проскакивает какой то опрос по 1-2 минуте и снова обрывается
    ничего кроме ошибок в монтаже и подключении не бывает
    экран заземлён с одной стороны около ПР103
    чисто из интереса спрашиваю - как вы это делали при тестах на столе?

    сейчас в работе вот 110 на котором 2 расходомера, датчик температуры с rs и трм, при этом на температуру кинута обычная витуха, там же питание по нему идёт, а на трм вообще скрутили по паре в каждую жилу и по шкафу вводному силовому обычным монтажным проводом
    Длина линии суммарно метров 80 получается , все концы кабелей собираются на клемнике у ПЛК
    никаких резисторов не стоит
    и ничего, работает.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей Фенев Посмотреть сообщение
    связь настроена 9600, 8, N , 1 . Длина линии 15 метров , ... , по концам линии резисторы 120 Ом .
    Вы уверены, что они (резисторы) там нужны? Без не пробовали?

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от imaex Посмотреть сообщение
    Вы уверены, что они (резисторы) там нужны? Без не пробовали?
    На столе с резисторами работает.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей Фенев Посмотреть сообщение
    Имеется ПР103 который по RS485 (Modbus RTU) опрашивает четыре прибора ПАРАГРАФ PL20 по два регистра float с каждого прибора . Для уточнения : связь настроена 9600, 8, N , 1 . Длина линии 15 метров , кабель экранированный специальный для RS485 с волновым сопротивлением 120 Ом , экран заземлён с одной стороны около ПР103 , второй конец экрана висит в воздухе , по концам линии резисторы 120 Ом . Проблема заключается в том , что на объекте эта вся цепь практически не работает , опрос происходит с ошибками, иногда проскакивает какой то опрос по 1-2 минуте и снова обрывается . Собираю эту же схему дома на столе всё прекрасно работает - с этим же ПР103 и с этими же PL20 , опрос происходит без проблем целыми сутками. Подскажите в чём может быть проблема ? Настройки тайм-аут и период опроса возможно нужно изменить? Пример проекта во вложении.
    В шкафу кроме ПР что еще стоит ?

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    04.09.2012
    Адрес
    Омск
    Сообщений
    324

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей Фенев Посмотреть сообщение
    Имеется ПР103 который по RS485 (Modbus RTU) опрашивает четыре прибора ПАРАГРАФ PL20 по два регистра float с каждого прибора . Для уточнения : связь настроена 9600, 8, N , 1 . Длина линии 15 метров , кабель экранированный специальный для RS485 с волновым сопротивлением 120 Ом , экран заземлён с одной стороны около ПР103 , второй конец экрана висит в воздухе , по концам линии резисторы 120 Ом . Проблема заключается в том , что на объекте эта вся цепь практически не работает , опрос происходит с ошибками, иногда проскакивает какой то опрос по 1-2 минуте и снова обрывается . Собираю эту же схему дома на столе всё прекрасно работает - с этим же ПР103 и с этими же PL20 , опрос происходит без проблем целыми сутками. Подскажите в чём может быть проблема ? Настройки тайм-аут и период опроса возможно нужно изменить? Пример проекта во вложении.
    Убрать экранированную пару - попробовать обычной (вполне возможно помехи на ней). Подключать по 1 прибору и смотреть.

  7. #7

    По умолчанию

    Первоначально линия была прокинута обычной витой парой без экрана , результат был тот же . Начал вникать в тему RS485 вычитал что нужен кабель с волновым сопротивлением 120Ом , резисторы по концам линии , но результат тот же

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей Фенев Посмотреть сообщение
    Первоначально линия была прокинута обычной витой парой без экрана , результат был тот же . Начал вникать в тему RS485 вычитал что нужен кабель с волновым сопротивлением 120Ом , резисторы по концам линии , но результат тот же
    Линия связи RS-485 не в одном жгуте с силовыми кабелями проложена ?
    Недавно тема была. Там человек то же мучился со связью по RS-485 у ПР. Напрямую связи между ПР и приборами не было, а если приборы подключались к ПР через АС5, то связь была нормальной.
    Последний раз редактировалось IVM; 01.09.2026 в 11:40.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Линия связи RS-485 не в одном жгуте с силовыми кабелями проложена ?
    Недавно тема была. Там человек то же мучился со связью по RS-485 у ПР. Напрямую связи между ПР и приборами не было, а если приборы подключались к ПР через АС5, то связь была нормальной.
    Можно ссылочку на эту тему?

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей Фенев Посмотреть сообщение
    Можно ссылочку на эту тему?
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=43011
    Последний раз редактировалось IVM; 01.09.2026 в 14:37.

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Режим мастер по rs485 в ПР103
    от klocker в разделе Программируемые реле
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 01.09.2026, 20:55
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 26.02.2025, 15:08
  3. Пр103 и ипп120 связь по rs485
    от Sensei13 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 13.11.2024, 09:23
  4. Надежность опроса по RS485
    от Александр Бакин в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 08.12.2016, 22:25