    По умолчанию Перезагрузка панели на экране графиков при ошибке в дате

    День добрый, форумчане и техподдержка ОВЕН.

    С проблемой уже разобрался, но выложу тут для следующих целей:
    1. Мало ли кто-то попадет в такую же ситуацию и ему будет полезно;
    2. Быть может тех. поддержка даст по этому поводу полезные рекомендации;
    3. Если этот баг может быть исправлен, то нужно это сделать.

    Итак, ситуация следующая.
    Если в проекте используется механизм трендов И на панели сбились часы, то при переходе на
    экран, на котором располагаются тренды в Codesys происходит исключение (код 261). Дополнительно поясню, что если часы идут верно, то проект работает
    корректно.

    Прикрепляю видеофакт, снимок исключения и архив проекта (https://cloud.mail.ru/public/fqr3/AgrRiYSWY).

    Возможно ли исправить данный баг?
    Изображения Изображения
    Вложения Вложения

  2. #2
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,595

    По умолчанию

    Добрый день.
    Возможно, это последствие бага, который был исправлен в V3.5 SP16:
    https://owen.ru/forum/attachment.php...7&d=1581059632

    У вас нет возможности проверить, проявляется ли этот баг в актуальных версиях прошивки? (с рантаймом V3.5 SP17 Patch 3)

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    10.11.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    1,037

    По умолчанию

    Постараюсь проверить.
    Но не быстро будет. Объект не ответственный - лабораторная работа.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    22.10.2013
    Адрес
    Нижегородчина
    Сообщений
    165

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Возможно, это последствие бага, который был исправлен в V3.5 SP16:
    https://owen.ru/forum/attachment.php...7&d=1581059632

    У вас нет возможности проверить, проявляется ли этот баг в актуальных версиях прошивки? (с рантаймом V3.5 SP17 Patch 3)


    Добавлю V3.5 SP17 Patch 3 словил: начало --полный сброс спк, установка рабочего ПО, какие то операции с временем, тренды заморожены через "Record Condition" . Снимаю блокировку записи трендов , вызываю тренд , получаю висяк с делением на 0. Лог прилагаю.
    Изображения Изображения

Похожие темы

  1. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 12.09.2023, 16:33
  2. ПР200 активация выхода по дате и времени
    от Анд00 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 16.05.2018, 07:12
  3. Сообщения об ошибке
    от rocky7 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 27.03.2014, 10:21
  4. что делать при ошибке (ERR_INVALID_ANSWER -106)?
    от stolzzz в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 11.06.2013, 09:28
  5. включение аппарата по дате и времени с установкой в ип320
    от niklud19511 в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 25.12.2010, 23:03

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •