Показано с 1 по 6 из 6

Тема: MВ110-2А Сигнал 0...1В

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    05.11.2016
    Адрес
    Нижний Новгород
    Сообщений
    75

    По умолчанию MВ110-2А Сигнал 0...1В

    Непонятка по сигналу 0...1В. На сайте написано что поддерживается сигнал 0...1В, в руководстве по эксплуатации версии 1.21 диапазон указан -1...+1В. Где актуальная информация? К сожалению нет модуля в наличии проверить подключившись к модулю.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Number17 Посмотреть сообщение
    Непонятка по сигналу 0...1В. На сайте написано что поддерживается сигнал 0...1В, в руководстве по эксплуатации версии 1.21 диапазон указан -1...+1В. Где актуальная информация? К сожалению нет модуля в наличии проверить подключившись к модулю.
    Модули МВ110-2А ещё не обновлены до версии H/W v2.0, должно быть написано на корпусе, значит старый конфигуратор М110 и предел 0-1 В
    Последний раз редактировалось kondor3000; 11.04.2024 в 09:16.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    05.11.2016
    Адрес
    Нижний Новгород
    Сообщений
    75

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Модули МВ110-2А ещё не обновлены до версии (H/W v2.0 должно быть написано на корпусе), значит старый конфигуратор М110 и предел 0-1 В
    Вот я и смотрю что в версии 1.19 руководства указан диапазон 0...1В.

  4. #4
    Пользователь Аватар для Mike__
    Регистрация
    05.08.2010
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    16

    По умолчанию

    Кстати..
    есть два 2А модуля 2016 года. Раньше с ТП работали, сейчас переделал на 0..1В и.. что происходит - при напряжении на входе до 0.7В вроде нормально, потом затык какой-то, - в конфигураторе опрос выдаёт Обрыв датчика! -хотя при входе 0..1В откуда контроля обрыва? Посмотрел осциллографом, есть секундные импульсы контроля обрыва- примешиваются на вход к сигналу.
    Это что за фича такая? Оба входа и оба модуля работают одинаково. Вроде не было такого раньше..

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Mike__ Посмотреть сообщение
    Кстати..
    есть два 2А модуля 2016 года. Раньше с ТП работали, сейчас переделал на 0..1В и.. что происходит - при напряжении на входе до 0.7В вроде нормально, потом затык какой-то, - в конфигураторе опрос выдаёт Обрыв датчика! -хотя при входе 0..1В откуда контроля обрыва? Посмотрел осциллографом, есть секундные импульсы контроля обрыва- примешиваются на вход к сигналу.
    Это что за фича такая? Оба входа и оба модуля работают одинаково. Вроде не было такого раньше..
    Без нагрузки смотрите?
    Так и будет, для работы с входом 0-1 в, применяют делитель 2,2 КОм на 220 Ом, для работы с 0-10 В.
    Фактически 220 Ом шунтируют импульсы контроля обрыва.
    Очень спорное решение, зачем вообще было это делать (на 0-1 В), фактически ниже 0,1 В нормально измерить нельзя.
    Контроль обрыва обычно делают только на 2-10 В.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 05.11.2025 в 15:15.

  6. #6
    Пользователь Аватар для Mike__
    Регистрация
    05.08.2010
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    16

    По умолчанию

    Вот это поворот..
    Нагрузка входа - переменный резистор 1К.

    Т.е. предполагается, что будет подключен идеальный источник напряжения )) Спасибо. Расходимся.

Похожие темы

  1. Шим сигнал
    от Zero_q в разделе Программируемые реле
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 24.07.2024, 00:15
  2. ПР 200+MВ110-224-16ДН опрос по RS485
    от RfSS в разделе Программируемые реле
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 16.05.2021, 16:01
  3. Адрес канала в MВ110-8A в Trace Mode 6.10 Base
    от ivved в разделе Другие SCADA системы
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 06.02.2016, 17:50
  4. Выходной сигнал СИ8
    от Shad в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 17.06.2013, 12:41
  5. Звуковой сигнал
    от Elka в разделе Модус 5680
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 29.05.2013, 00:04

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •