Сообщение от
Юрий_АКБ
Здравствуйте! Подключил привод ПЧВ1 М1 к ПЛК 160 М2. Изучил карту регистров Modbus у ПЧВ. Я хочу использовать ПИД регулятор ПЛК, но я не нашел в карте регистров значение текущей частоты, она мне нужна для визуализации при настройке коэффициентов ПИД с панели оператора. Присутствует только регистр 0х2000 "Заданная частота". Может я не туда смотрю? Или не заморачиваться и использовать встроенный в привод ПИД регулятор, но хотелось бы что бы настройки коэффициентов были доступны с панели оператора?