Тема: Ошибка в управление светодиодным табло через Modbus Slave - ПЛК210-10

  1. #1

    По умолчанию Ошибка в управление светодиодным табло через Modbus Slave - ПЛК210-10

    Добрый день, столкнулся с такой проблемой. Есть 4-ёх строчное светодиодное табло поддерживающее только, функцию 0x16.
    Сообщения пишутся по Modbus TCP, IP у табло один, разные ID у строк. Есть Modbus Master и 4 Modbus Slave с разным ID соответственно.
    Если устройство одно, то запись идёт без проблем, когда включаю хотя бы ещё один Slave, перестаёт писать или пишет с задержками.
    Подскажите, может кто то сталкивался с подобным или что то с конфигурацией устройств не так?
    Изображения Изображения

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rsxfrjd Посмотреть сообщение
    Добрый день, столкнулся с такой проблемой. Есть 4-ёх строчное светодиодное табло поддерживающее только, функцию 0x16.
    Сообщения пишутся по Modbus TCP, IP у табло один, разные ID у строк. Есть Modbus Master и 4 Modbus Slave с разным ID соответственно.
    Если устройство одно, то запись идёт без проблем, когда включаю хотя бы ещё один Slave, перестаёт писать или пишет с задержками.
    Подскажите, может кто то сталкивался с подобным или что то с конфигурацией устройств не так?
    Добрый день.

    Есть предположение, что табло поддерживает только одно TCP-соединение одновременно. В конфигурации на вашем скриншоте контроллер будет устанавливать отдельное соединение для каждого добавленного TCP-слейва.
    Попробуйте добавить один узел Modbus TCP Slave, а уже внутрь него добавить 4 узла Modbus Slave COM Port, указать им соответствующие Unit ID. Далее в каждом из добавленных узлов Modbus Slave COM Port настройка запросов ничем не отличается от стандартной.
    Таким образом, контроллер будет устанавливать единственное TCP-соединение с прибором и уже в рамках него отправлять запросы с разными Unit ID.
    Последний раз редактировалось Александр Пинэко-Скворцов; 21.08.2025 в 18:25.
    Инженер по продукту ПЛК

    e-mail: a.pineko-skvortsov@owen.ru

  3. #3

    По умолчанию

    Хорошо, спасибо. Попробую.

  4. #4

    По умолчанию

    Благодарю за помощь, проверил, теперь корректно определяются строки.

Похожие темы

  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 31.05.2024, 12:17
  2. ПЛК210-03-CS не работает modbus RTU slave
    от terrabit в разделе ПЛК2хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 05.12.2023, 18:06
  3. Modbus TCP: ошибка при опросе Slave устройства
    от S#716_0P в разделе ПЛК1хх [М02]
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.09.2023, 09:13
  4. Передача float через Modbus-slave
    от semmi в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 13.12.2010, 13:56
  5. ошибка плк150 modbus(slave)
    от aven в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 08.01.2010, 19:16

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •