Для одного проекта требуется контроллер (или смарт-реле).
Основная проблема: имеется 8 дискретных датчиков (транзисторные выходы p-n-p) с временем сработки (длиной импульса) 20ms, соответственно период около 40ms
Устройство должно анализировать состояние и выдавать результат несложной логической обработки на DO и отстучаться наверх по Ethernet.
Работать будет в термошкафе на улице 24/7/365.
Вытянет ли такие условия по скорости и надежности ПР103 или смотреть на ПЛК?
Главное сомнение у меня в том, что у овена применяется схема "мягкого" реалтайма, при которой система не гарантирует выдерживание указанной длительности цикла.
Насколько сильно может гулять цикл у ПР103 при работе только с дискретными входами/выходами, несложной логикой (умножения и деления не предвидится) и обработкой modbus slave для верхнего уровня?
Не будут ли теряться сигналы от датчиков?


Ответить с цитированием