Тема: Использование СПК210 в испытательном стенде

  1. #1

    По умолчанию Использование СПК210 в испытательном стенде

    Возможно ли использовать СПК210 для управления испытательным стендом?

    Контроллер управляет исполнительными механизмами (гидравлика). Контролируемые параметры (температура, давление, расход, положение и пр.) от датчиков поступают на вторичные приборы, метрологически поверенные с выходом RS-485. Контроллер считывает полученные данные по Modbus RTU (TCP) и создает архив на флешку.

    В ГОСТ Р 8ю654-2009 Приведены требования к программному обеспечению средств измерений: для метрологически значимого ПО должна расчитываться хэш-сумма (контрольная сумма). Возможно ли сгенерировать идентификатор программы в среде CoDeSys и отобразить на панели?

  2. #2
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,594

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AlekseyR Посмотреть сообщение
    Возможно ли использовать СПК210 для управления испытательным стендом?

    Контроллер управляет исполнительными механизмами (гидравлика). Контролируемые параметры (температура, давление, расход, положение и пр.) от датчиков поступают на вторичные приборы, метрологически поверенные с выходом RS-485. Контроллер считывает полученные данные по Modbus RTU (TCP) и создает архив на флешку.

    В ГОСТ Р 8ю654-2009 Приведены требования к программному обеспечению средств измерений: для метрологически значимого ПО должна расчитываться хэш-сумма (контрольная сумма). Возможно ли сгенерировать идентификатор программы в среде CoDeSys и отобразить на панели?
    Технически - вы можете считать содержимое файла /home/root/CODESYS_WRK/PlcLogic/Application/Application.crc и отобразить его в визуализации.
    Первые 8 байт файла являются контрольной суммой приложения.

  3. #3

    По умолчанию

    А эта контрольная сумма будет одинакова для другого плк? Просто на сколько я знаю для си в сертификате указывается одна цифра... Возможно я ошибаюсь...

  4. #4
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,594

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от МихаилГл Посмотреть сообщение
    А эта контрольная сумма будет одинакова для другого плк? Просто на сколько я знаю для си в сертификате указывается одна цифра... Возможно я ошибаюсь...
    Эта контрольная сумма уникальна для конкретного приложения и меняется каждый раз при создании нового загрузочного приложения.

Похожие темы

  1. СПК210 & Retain
    от lazy в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 13.02.2025, 17:27
  2. СПК210 RS232
    от Cupry в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 21.11.2024, 06:15
  3. переход с ПЛК-73 на СПК210
    от yurgin_757 в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 06.08.2024, 13:32
  4. Связь ПЛК 100 и СПК210
    от mihafedos в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 25.05.2015, 12:31
  5. СПК210 + ПЛК160 + МВА8
    от stas732 в разделе Наши проекты
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 20.03.2013, 08:50

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •