Добрый день! Требуется управлять ПЧВ как с экрана ПР200 (вкл. и изменение частоты) и через OwenCloud. ПР200 с двумя интерфейсами RS485. Один мастер (для управления ПЧВ), другой слейв для облака. Как реализовать совместное управление?
Добрый день! Требуется управлять ПЧВ как с экрана ПР200 (вкл. и изменение частоты) и через OwenCloud. ПР200 с двумя интерфейсами RS485. Один мастер (для управления ПЧВ), другой слейв для облака. Как реализовать совместное управление?
В библиотеки макросов есть SelChgI и ...F соответственно. Используйте их. На сайте примеры есть.
Cетевые переменные прекрасно привязываются к экрану ПР200
Делал именно так как писал выше melky.
Одна переменная внутренняя, энергонезависимая, можно менять с экрана.
Вторая переменная сетевая, передаётся в "облако".
При изменении внутренней меняется и сетевая и наоборот. Внутренняя переменная используется для передачи значения далее, по логике работы.
ВСё отлично работает.
Использование внутренних переменных удобно тем, что можно задавать значения по умолчанию сразу при прошивке. Ну и в программе.
После того как сломали установку значений по умолчанию для Modbus переменных и появились эти костыли в виде SelChg...