Всем привет. Имеется панель СП307 и реле ПР103. Панель мастер по отношению к ПР103, подключена через RS1-845. В ПР103 есть алгоритмы, которые привязаны к системному времени реле. Хочется иметь возможность синхронизировать время панели и реле для корректного отображения графиков. Пусть из панели 1 раз в сутки время записывается в реле, либо по пользовательской команде нажатием экранной кнопки. Как это сделать наиболее оптимально?
Знаю, что в реле есть регистр, куда можно записывать текущую дату и время в секундах с 2000 года. Осталось придумать, как время из панели преобразовать в этот формат и писать 1 раз в сутки в реле.