Показано с 1 по 7 из 7

Тема: ПЛК110-32. Огромный пинг. Нет связи

  1. #1

    Exclamation ПЛК110-32. Огромный пинг. Нет связи

    Добрый день!
    С интервалом в 2 дня 2 стареньких контроллера (им ~10 лет) отвалились из сети
    Контроллеры хоть и старенькие, но на них висело очень ответственное оборудование. Пока меняли их на более новые - прошла неделя, так что, теперь время задавать вопросы, что это было вообще...
    Итак, имеем:

    1) ПЛК110-24.32 и ПЛК110.30-М
    2) Пинг по сети либо 300мс, либо вообще нет ответа. По ModbusTCP ответа нет. Codesys с ними соединиться не может
    3) Однако, если оставить их в локальной изолированной сети - то пинг ~20мс, всё работает стабильно
    4) Как только в локальный роутер подцепляется внешняя сеть завода - тут же пинг снова ~300мс и т.д. (см. пункт 2)
    5) Путём долгого обратного удаления всего-всего из прошивки обнаружил, что после выполнения пункта меню "стандартная конфигурация" пинг, наконец, становится равным 1мс (но проект при этом убит напрочь, что очевидно)
    6) Прикладываю 2 прошивки:
    - Первая "Тормозит" - та, где пинг 300мс и ничего не работает
    - Вторая "Не тормозит" - та, где пинг 1мс и всё ОК

    Вторая прошивка получена из первой путём нажатия пункта меню "стандартная конфигурация".
    Внешне ДО и ПОСЛЕ разницы нет вообще никакой. Я удалил даже комменты, но ДО - всё тормозит, ПОСЛЕ- всё летает

    Что это такое вообще, и как этого в дальнейшем избежать?
    Спасибо заранее
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось aaaSashaMGGU; 06.06.2024 в 14:08.

  2. #2

    По умолчанию

    Разница между этими уже пустыми проектами, только во времени Min цикла ПЛК, в старом 10 мс, в новом 1 мс.
    Вся проблема вероятно, в сбое памяти ПЛК. После замены стандартной конфигурации и заливки проекта в ПЛК, память перезаписалась и всё полетело.
    Возможно то же самое было бы, если сделать Очистить всё, Компилировать всё и по новой создать загрузочный проект.

    Так же у вас в проекте были Retain переменные, для их нормальной работы нужно проверить встроенный аккумулятор.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 06.06.2024 в 23:11.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Разница между этими уже пустыми проектами, только в во времени Min цикла ПЛК, в старом 10 см, в новом 1 мс.
    Вся проблема вероятно, в сбое памяти ПЛК. После замены стандартной конфигурации и заливки проекта в ПЛК, память перезаписалась и всё полетело.
    Возможно то же самое было бы, если сделать Очистить всё, Компилировать всё и по новой создать загрузочный проект
    Очистить всё, Компилировать всё и по новой создать загрузочный проект - делал неоднократно
    встроенный аккумулятор умер давным-давно, Retain-ы у меня работали через запись и чтение файлов. Но в тестовом примере они все удалены, но проблемы остались
    Время цикла и там, и там 300мс... В реальности он у меня был 100мс. Я думал, что, сделав 300мс, уберу зависания. Не помогло.

    И напоминаю, что в ЛОКАЛЬНОМ режиме (т.е., без подключения сети самого завода) всё работает как обычно. Ну, разве что пинг ~20мс, но стабильный. Остальное тоже в норме
    Последний раз редактировалось aaaSashaMGGU; 06.06.2024 в 15:10.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от aaaSashaMGGU Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    ...
    4) Как только в локальный роутер подцепляется внешняя сеть завода - тут же пинг снова ~300мс и т.д. (см. пункт 2)
    ...
    Может проблема здесь?

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от saii Посмотреть сообщение
    Может проблема здесь?
    Это как бы, очевидно, что проблема здесь. Но тут нужно понимать: стоят в ряд ~10 контроллеров, Стик (мини-ПК), панели Weintek, несколько MOXA. Всё включено в одну общую (пока что, локальную) сеть.
    Всё работает.
    Подключаем сеть завода - всё дальше работает, кроме ПЛК110-24.32. И в ком тут проблема?..

  6. #6

    По умолчанию

    Может их кто-то ддосит...

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от saii Посмотреть сообщение
    Может их кто-то ддосит...
    Нет, т.к., после тотального обнуления прошивки больше не "Ддосят"

Похожие темы

  1. Нет связи с ПЛК110 по Modbus TCP
    от Millyvolt2 в разделе Мх210
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 17.01.2023, 01:22
  2. ПЛК110-60 [М02] нет связи
    от Ghost.70 в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 19.03.2018, 15:51
  3. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 13.10.2016, 16:27
  4. ПЛК110-60 - нет связи по RS-232 через АС3-М
    от smk1635 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 13.05.2013, 19:12
  5. не связи с плк110
    от llx89 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 13.10.2010, 01:20

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •