Добрый день!
С интервалом в 2 дня 2 стареньких контроллера (им ~10 лет) отвалились из сети
Контроллеры хоть и старенькие, но на них висело очень ответственное оборудование. Пока меняли их на более новые - прошла неделя, так что, теперь время задавать вопросы, что это было вообще...
Итак, имеем:
1) ПЛК110-24.32 и ПЛК110.30-М
2) Пинг по сети либо 300мс, либо вообще нет ответа. По ModbusTCP ответа нет. Codesys с ними соединиться не может
3) Однако, если оставить их в локальной изолированной сети - то пинг ~20мс, всё работает стабильно
4) Как только в локальный роутер подцепляется внешняя сеть завода - тут же пинг снова ~300мс и т.д. (см. пункт 2)
5) Путём долгого обратного удаления всего-всего из прошивки обнаружил, что после выполнения пункта меню "стандартная конфигурация" пинг, наконец, становится равным 1мс (но проект при этом убит напрочь, что очевидно)
6) Прикладываю 2 прошивки:
- Первая "Тормозит" - та, где пинг 300мс и ничего не работает
- Вторая "Не тормозит" - та, где пинг 1мс и всё ОК
Вторая прошивка получена из первой путём нажатия пункта меню "стандартная конфигурация".
Внешне ДО и ПОСЛЕ разницы нет вообще никакой. Я удалил даже комменты, но ДО - всё тормозит, ПОСЛЕ- всё летает
Что это такое вообще, и как этого в дальнейшем избежать?
Спасибо заранее


Ответить с цитированием