Сообщение от
MACTEP-RH
Вы наверное никогда не пробовали замерять температуру при помощи ПР. Да и не только температуру. Аналоговые входы плывут. и значительно плывут. И если мы замеряем давление входом 4-20мА, но подергивания в 0.1 мы не слишком то и замечаем, и это в пределах допустимого. Входы страшно шумят, и это наверное какой то косяк инженеров, которые его создавали. Даже при юстировке прибора при подключении последнего резистора, к примеру, 3.6кОм с замеренной точностью до 0.1 Ома, прибор сразу после юстировки показывает уже с разницей в 10-20 Ом. И в пределах 5-10 постоянно скачет. Приведенным выше способом можно практически полностью избавиться от этих плывущих погрешностей, и добиваемся какой то стабильной погрешности, которую всегда можно программно подкорректировать.