САУ-У.Щ11 контроллер для управления группой насосов с чередованием.
Здравствуйте , подскажите как настроить прибор,для того чтобы он показывал на дисплее уровень ??? датчик стоит 4-20mA...
САУ-У.Щ11 контроллер для управления группой насосов с чередованием.
Здравствуйте , подскажите как настроить прибор,для того чтобы он показывал на дисплее уровень ??? датчик стоит 4-20mA...
Последний раз редактировалось Сергей0308; 17.07.2020 в 15:03.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
подключал с мануала что шла в комплекте, + идет на датчик ,выход на вход прибора и резисто с входа на общий контакт для того чтобы запустить прибор в авто режиме нужно установить перемычку "вых на общий"
если не требуется ,на месте тумблер,установленном типе логике 4С=1
могу приложить фото
Очень заинтересовала Ваша тема, почитал инструкцию.
Сделал выводы: Цифровое обозначение уровня воды в том виде какой вы хотите не получите, потому что для начала нету в приборе настроек соответствующих току 4 и 20 мА (как например в трм1). Прибор выдает индикацию процента 4мА=0% 20мА=100%. Срабатывание компараторов настраивается по процентам.
Для индикации уровня воды я бы поставил ТРМ1 последовательно с САУ.
Если зависимость прямая, достаточно и ИТП-11: https://owen.ru/product/itp
Хотя для конкретного случая я согласен, наверно ТРМ1 - был бы намного удобней! А так по личному опыту знаю, что в большинстве случаев отображение в процентах намного удобней и понятней, я обычно так и делаю, например уровень в накопительных ёмкостях у нас максимальный примерно 2,4 метра, я выставляю как 100%, так понятней, не надо знать значение максимального уровня, он принимается за 100% и за нулевой уровень можно принять какое-то минимальное допустимое значение уровня, короче диапазон изменения уровня, надеюсь понятно и все со мной согласятся, ну исключения тоже бывают, где это обозначение уже давно принято и так понятно, например уровень в котле принято как "0", выше, показывает в миллиметрах с плюсом, ниже с минусом!
И, насколько смог понять из РЭ на САУ-У, ток 4-20мА будет показывать как 20-100% и скорректировать под свои нужды это нельзя, короче инструкция непонятная!
Последний раз редактировалось Сергей0308; 18.07.2020 в 00:02.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Я бы предпочёл ПР200: https://owen.ru/product/pr200 , помимо отображения значения уровня на экране, можно куда угодно вывести, на внешнее устройство, типа на ИТП-11 или СМИ2! Можно сделать удобную настройку, типа уровень поднимаешь до максимального и фиксируешь его как максимальный(100%), значение тока на аналоговом входе фиксируется(запоминается в энергонезависимой памяти) активацией соответствующего пункта меню! Аналогично и для минимального уровня(0%), короче. я примерно так стараюсь делать и диспетчеризацию легко можно сделать у ПР200 может быть до 2-х интерфейсов RS485 ну и любую логику и ротацию насосов если их более одного! Непонятно, САУ-У специализируется для работы с кондуктометрическими датчиками, у Вас их как бы и нет, у Вас датчик с токовым выходом, зачем здесь САУ-У???
Последний раз редактировалось Сергей0308; 18.07.2020 в 02:04.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.