У ПЛК Siemens существует сигнал FirstScan сигнализирующий о первом проходе программы после подачи питания или сброса контроллера. Существует ли аналог подобного сигнала у СПК207?
У ПЛК Siemens существует сигнал FirstScan сигнализирующий о первом проходе программы после подачи питания или сброса контроллера. Существует ли аналог подобного сигнала у СПК207?
Насколько я знаю, готового системного бита нет, но его несложно сформировать самому.
Если бит должен принимать значение TRUE только при первом проходе программы, то можно сделать так:
Код:xFirstScan: BOOL; xNextScan: BOOL; IF NOT(xFirstScan) AND NOT(xNextScan) THEN xFirstScan := TRUE; xNextScan := TRUE; ELSE xFirstScan := FALSE; END_IF
Связь со мной: telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru (личка на форуме - не подходит)
Раздел CDS V3.5 на сайте | Основные темы по CDS V3.5 на форуме: Вопросы и ответы | Визуализация | Настройка обмена с другими устройствами
Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для СПК207/СПК1хх без Eth/ПЛК3xx)
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Спасибо. Примерно так и сделал.