Показано с 1 по 5 из 5

Тема: Проблемы с заливкой проекта в панель СП315-Р

  1. #1

    По умолчанию Проблемы с заливкой проекта в панель СП315-Р

    Здравствуйте, проблема с заливкой проекта на панель ОВЕН СП315-Р. Высвечивается сообщение Could not place MacC1D7.o(.data) in any Excution region.
    Проблема уходит, когда удаляю макрос.НО макрос компилируется без ошибок.
    Подскажите пожалуйста, как решить данную проблему ?
    Изображения Изображения

  2. #2

    По умолчанию

    Так как НИКАКОЙ подробной информации больше нет - то тут ответ простой: УДАЛИТЬ ПРОБЛЕМНЫЙ МАКРОС.НО.
    Пишите код так, как будто сопровождать его будет склонный к насилию психопат, который знает, где вы живёте. © Steve McConnell
    Мой рабочий блог со статьями про щиты и автоматику ОВЕН - Cs-Cs.Net | Почта: Info@Cs-Cs.Net

  3. #3

    По умолчанию

    Нашел проблему.
    Если при объявлении переменной пользовательского макроса не указывается ее начальное
    значение, то она будет инициализирована с произвольным значением. Для переменных
    глобального макроса задать начальное значение нельзя.

  4. #4

    По умолчанию

    ну и чего было тереть мой каммент?
    Нашел проблему.
    это вы справку прочли на панель

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,754

    По умолчанию

    Причина понятна, раз нашли.
    А проявилась то как? Указатель/индекс/.. ?

Похожие темы

  1. СП315-Р. Проблемы.
    от KIB52 в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 26.04.2022, 17:04
  2. как подружить панель оператора СП315 и шлюз ПМ210
    от xfly в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 17.03.2022, 11:55
  3. Панель СП315-Р
    от KIB52 в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 28.09.2020, 12:20
  4. Панель оператора СП315
    от IIeroniux в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 11.07.2017, 10:54
  5. загрузка проекта в панель сп270
    от vvu2011 в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 25.10.2010, 18:48

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •