При загрузке проекта в СПК 107 вылетает ошибка - пишет несоответствие версии устройства в проекте и реального.
При загрузке проекта в СПК 107 вылетает ошибка - пишет несоответствие версии устройства в проекте и реального.
Такое бывает.
Что-то гдето не так делаете.
Есть понятие версия ядра - это версия системы исполнения, которая крутится в нутри контроллера и запускает вашу программу.
И есть версия Target файла. Она говорит, что вы делаете проект под контроллер, у которого версия системы исполнения такая, как у версии Target файла.
Иными словами. Под определенную прошивку должен использовать Target файл.
Если у Вас более новая (или старая) прошивка чем Target файл, то вы увидите данное сообщение.
Чтобы этого избежать, выполняем следующее:
1) Запускаем СПК в режиме конфигуратора.
2) Смотрим версию прошивки.
3) Идем на сайт в данный раздел: http://www.owen.ru/catalog/32050189
4) Ищем прошивку и смотрим, какой Target для нее использовался.
5) Устанавливаем в CODESYS нужную версию
6) Открываем Ваш проект
7) На вкладке устройства (слева) ищем наш СПК, нажимаем ПКМ, выбираем обновить устройство
8) Выбираем необходимую версию Target файла.
Или Вариант 2.
Качаем с сайта новую прошивку и Target. Все обновляем.
Если не получится, пишите.
Привезён с Овна вчера СПК-107
CDS 3.5 5пач
Таргет 3.5.3.40
Прошивка СПК 20130612-3180
Проект CFC переменная А= Б грузится в устройство. Добавляю пустую (без элементов) визуализацию получаю это
Безымянный.JPG
Таргет скачен с сайта Овна
Последний раз редактировалось Serrk; 21.12.2013 в 11:02.
Старая версия прошивки у СПК. Скачивайте с http://www.owen.ru/catalog/32050189 инструкцию, драйвера USB для прошивки и программирования,
новую прошивку и новый таргет.
Перепрошивайте СПК, должно помочь. У меня нормально пошло.
Только инструкцию внимательно прочитайте.
Последний раз редактировалось smk1635; 21.12.2013 в 12:18.
Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда. (Закон Линуса)
[ERROR] Визуализация не может быть зарегистрирована в системе исполнения, причина: Визуализация не зарегистрирована в МЭК-визуализации приложения. Такую ошибку выдает и не грузит программу в спк 107 - экран чистый зеленый с курсором. Что делать?
1.JPG