Доброго времени суток.
Не можем подключится к ПЧ. На ПЛК110-60 используется RS-232 и адаптер АС3-М (остальные интерфейсы заняты). При подключении на прямую к любому RS-485 все работает стабильно.
Может кто сталкивался с такой проблемой ?
Доброго времени суток.
Не можем подключится к ПЧ. На ПЛК110-60 используется RS-232 и адаптер АС3-М (остальные интерфейсы заняты). При подключении на прямую к любому RS-485 все работает стабильно.
Может кто сталкивался с такой проблемой ?
Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда. (Закон Линуса)
Попробуй скорость соединеня поставить 115200 может поможет.
Да, вопрос решился.
Дело как говорится было не в «бобине». Дело оказалось в разъемах DB-9F. Кабели мы делаем сами. Оказалось что у купленных разъемов тонкие штекера. Т.е. садится на обойму плотно, но штекера в гнездах висят свободно. Нет контакта, нет связи. Обнаружили случайно.
Вот и была картина. Кабель распаян правильно, звонится нормально, разъемы сидят плотно, программа в CoDeSys показывает, что порт работает и пытается достучатся до ПЧ и при этом ни фига не работает. Сажем ПЧ на 485, все работает. Соединяем ПЧ с компом через преобразователь «USB – RS232» и АС3-М, все работает. Опять собираем схему все функционирует, связи нет. И главное ПЧ три штуки и два контроллера (ПЛК110-60 и ПЛК110-32) и на обоих одна картина.
Вообщем найдя причину сделали соединения по методу «соплей и тряпочек». Все заработало. После праздников запустим объект. А десятого поеду пообщаюсь с продавцом разъемов, на тему: Снижение издержек и повышение прибыли, штука хороша, но не за счет качества. Благо настроение после двух дней такой наладки соответствующие.
P.S. Отдельное спасибо Андрею Николаеву и Евгению за оперативный отклик по возникшей проблеме.
Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда. (Закон Линуса)
Здравствуйте, smk1635
На счет разъемов у меня тоже было такое: http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=11998&page=3
Ныне монтируемые разъемы db-9 в оборудовании овен явно следует менять на что-то другое.
P. S. Интересно если новичок по этим железкам с таким столкнётся, что он будет думать об оборудовании от ОВЕН?!![]()
P. P. S. и конечно всех с ПРАЗДНИКОМ!!!![]()
Автоматизация Диспетчеризация Сервис
e-mail: ads-kaluga@mail.ru
Интересная ситуация вырисовывается с этими разъемами.
Съездил сегодня к нашему поставщику. Ребята сильно удивились. Перебрали свой склад, съездили закупили разъемы ещё в трех местах у конкурентов.
Если верить сертификатам все четыре тестовых разъема были разных производителей. Два из них, с штырями меньшего диаметра.
Вообщем, если делаете кабели сами, обращайте внимание на разъемы.
Всё таки советские ГОСТы были очень хорошая штука.
Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда. (Закон Линуса)
Прикольно ,куда мир катится... Тоже считал, что DB9 надёжное соединение,а тут... Похоже Китай,со своим копеечным низкосортным барахлом ещё многим жизь попортит. Для них нет никаких стандартов качества,а граница всё пропускает.Иногда и захочешь взять качественный брэнд по цене х2...10,а не найдёшь, или подделкой будет.
Кстати с 8P8C (RJ-45) тоже можно накувыркаться, там не только от разъёма зависимость,но и от инструмента. Можно недожать или пережать...С DB9 всё таки совладать наверно попроще будет (приплющить пассатижами или подогнуть).
Но самое главное,что на нём нет предупреждающей надписи, теперь
уже на Китайском языке: "...после сборки, доработать напильником".А время на эту мелочь улетает неимоверное.Да и от любой вибрации во время эксплуатации система может клинанутьМожет даже Овену будет выгоднее комплектовать ПЛК ответными разъёмами DB9,которые будут гарантированно нормальными (хорошее покрытие контактов, правильный диаметр, пластмасса не плавится, винты какие надо), чтобы клиенты не натыкались в магазинах на некачественные. Ну а цена УКОМПЛЕКТОВАННОГО ПЛК на несколько десятков рублей выше никого не напугает !
Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда. (Закон Линуса)
Автоматизация Диспетчеризация Сервис
e-mail: ads-kaluga@mail.ru
Здравствуйте Gans.
Точно. Мы то же срезаем разъемы со стандартных кабелей.![]()
Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда. (Закон Линуса)