Настройка ТРМ251
Добрый день! Такая проблема была и у меня. Температурный режим похож( 1500 град.) Попробуйте сделать следующее:
1. Полосу пропорциональности необходимо увеличить, причём существенно раза в 2. На своей печи с 40 град. (по умолчанию) я увеличил до 100,5-120 град.
2. Уменьшить интегральную составляющую. У меня она составляет
3мин. 30сек. Но для Вашего объекта это время может быть и другим, всё зависит от переходных процессов. Когда пропорциональная составляющая выполнит свою роль, интегральная состаляющая будет плавно дотягивать температуру до уставки. Черезмерно большое время интегрирования может сильно затянуть время выхода на уставку.
3. В ТРМ251 есть параметр P.rES- Максимальная скорость изменения выходной мощности. Этот параметр не позволит резкому возрастанию выходного сигнала (у меня 25%/мин.). Но учтите, после прохождения всей программы выходной сигнал будет уменьшаться с тойже скоростью.
Учтите, что все коэффициенты подбираются индивидуально для каждого объекта. Я описал тот путь по которому двигался. Процесс регулирования, который у меня длится 24часа, полуился идеальным.
-
Спасибо за совет. Попробуем сделать как Вы.У нас стояли заводские настройки. Полоса пропорциональности 40,интегральная 10мин, диференциальная 0,18. Скорость нарастания 300%. Изменим настройки поближе к Вашим. Результаты отпишу, может кто-то воспользуется.
Подскажите , как Вы греете ( какие нагреватели), то же 3-х ступенчатый нагрев?
-
У нас печи ОКБ, в качестве нагревателей молебденовые пластины, объём печи точно не знаю,загрузка печи составляет 400кг, режим проводится с продувкой водородом, колличество участков разное от4 до 6.
-
-
Странная картина.Опишите подробнее какие у Вас нагреватели, какой термопреобразователь и т.д.Проверте силовую часть, нагреватели, пришлите настройки ТРМ251 (желательно файл конфигурации).