Всем привет. Возник вопрос по тому как получать температуру с ДТПК011. Подключен к входу на MV210-101. Получаю на модуль нереальную температуру ~ -1Е.
На скрине это 3 вход.
Всем привет. Возник вопрос по тому как получать температуру с ДТПК011. Подключен к входу на MV210-101. Получаю на модуль нереальную температуру ~ -1Е.
На скрине это 3 вход.
Наверное не на модуль, а в плк вы получаете типа -8.27 e+035, в таких случаях надо переставить регистры в переменной Float. При условии что модуль настроен и датчик подключён правильно.
А вообще надо выкладывать скрины настроек модуля и ПЛК и скрины в работе.