    Подскажите как правильно подключать приборы к RS485. НЕ получается. Преобразователь ОВЕН АС3М, приборы 2-е ТРМ`ки, 2 СИ8. Настройки парамнтров для всех приборов одни, кроме адреса.

  2. #2
    Ельцов Андрей
    Гость

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Lamo Посмотреть сообщение
    Подскажите как правильно подключать приборы к RS485. НЕ получается. Преобразователь ОВЕН АС3М, приборы 2-е ТРМ`ки, 2 СИ8. Настройки парамнтров для всех приборов одни, кроме адреса.
    С помощью какой программы вы пытаетесь установить связь?
    В любом случае: Рекомендуемые сетевые настройки следующие:
    Скорость - 9600 или 115200
    Стопбит - 1
    Длина данных бит - 8
    длина адреса -8
    четность - нет
    адреса - кратные 2м.

    Приборы необходимо перезагрузить после изменения сетевых настроек. В программе опроса установить, что преобразователь является автоматическим.

  3. #3
    Lamo
    Гость

    По умолчанию

    Owen Process Manager.

  4. #4
    Lamo
    Гость

    По умолчанию

    Удалось подключить ТРМ202. Но СИ8 OPM не видет. Длина кабеля 120 м, ТРМ`ка на конце, а СИ8 где то по центру.

  5. #5
    Ельцов Андрей
    Гость

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Lamo Посмотреть сообщение
    Удалось подключить ТРМ202. Но СИ8 OPM не видет. Длина кабеля 120 м, ТРМ`ка на конце, а СИ8 где то по центру.
    Попробуйте подключить один си8. Без ТРМ-ок.
    Какую версию ОРМ Вы используете?

  6. #6
    Lamo
    Гость

    По умолчанию

    OPM 1.2 Demo

  7. #7
    Lamo
    Гость

    По умолчанию

    Сейчас отключить не могу . Но я проверял его (СИ8) на коротком кабеле (<1 м) все работало.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Lamo Посмотреть сообщение
    OPM 1.2 Demo
    А разве демо версия поддерживает более одного прибора в сети?

  9. #9
    Lamo
    Гость

    По умолчанию

    Я по одному их пробую. А резисторы надо где нибудь ставить? Кстати что значит в 2.04(а) #n.Err 0x28(EDESC)

  10. #10

    По умолчанию

    В АС3М резисторы внутри и переключаются ВДМкой (маленькие тумблерочки со сторонв выхода А и В).На 5 метров оставь в любом положении .Связь вроде должна быть. Проверь правильноссть А и В. Если есть осцилограф посмотри сигналы земля А и земля В при работе , обращению ,пакеты импульсов.