Тема: ИПП120+ПР100=Не сохраняются переменные после перерыва в питании

  1. #1

    По умолчанию ИПП120+ПР100=Не сохраняются переменные после перерыва в питании

    Доброго времени суток. На вход ПР100(слейв) поступает дискретный сигнал, на панели ИПП120(мастер) пишется надпись "сигнал сработал". После перерыва в питании панелька забывает о произошедшем. Галочка "энергонезависимость" не помогает. Техподдержка "умыла руки".
    Помогите решить задачу. Спасибо.
    P.S. ИПП120 мастер для того чтобы панели можно квитировать состояние сигнала.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    1,194

    По умолчанию

    Энергонезависимость - не панацея, нужно еще сделать так, чтобы при старте прибора переменная не была перезаписана.
    А вообще, проект в студию

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,731

    По умолчанию

    тут в ПР-ке надо триггером переменную зафиксировать, пока не сбросите с ИПП. И хоть повыключайтесь там, пока не сбросите, ПРка будет ее хранить. Ну опять же, программой надо предусматривать.

  4. #4

    По умолчанию

    RS/SR триггер должен помочь
    Sapienti sat.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Бой Лыканах Посмотреть сообщение
    RS/SR триггер должен помочь
    Вроде так и делаю. Сейчас проект выложу.
    Последний раз редактировалось andru_01; 08.11.2023 в 02:27.

  6. #6

    По умолчанию

    выкладываю проекты...
    Вложения Вложения

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    1,194

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от andru_01 Посмотреть сообщение
    выкладываю проекты...
    Ну, можно так. SR-триггеры здесь энергонезависимые
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось Dimensy; 08.11.2023 в 14:15.

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    1,194

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dimensy Посмотреть сообщение
    Ну, можно так. SR-триггеры здесь энергонезависимые
    А можно и без триггеров
    Вложения Вложения

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от andru_01 Посмотреть сообщение
    выкладываю проекты...
    А почему они должны сохраняться? Вроде как их состояние напрямую зависит от состояния триггеров.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dimensy Посмотреть сообщение
    А можно и без триггеров
    Спасибо. А если будет два сообщения?

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 31.01.2023, 17:36
  2. СПК107 [М01] не сохраняются RETAIN переменные
    от Mikewolf в разделе СПК1хх [М01]
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 20.06.2022, 08:57
  3. СПК210 не сохраняются переменные PERSISTENT RETAIN
    от Игорь П в разделе СПК2хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 05.11.2021, 17:05
  4. ИПП120 после перезагрузки не передает сигналы на ПР
    от Complexair в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 31.10.2021, 16:36