Как отобразить регистр исключительных ситуаций канала измерения МВ110
регистр принимает следующие значения
0х0000 - Ок.
0хF00X - ошибка 0-15
Думал использовать "Числовой индикатор" ,но он умеет только 255 состояний
Как отобразить регистр исключительных ситуаций канала измерения МВ110
регистр принимает следующие значения
0х0000 - Ок.
0хF00X - ошибка 0-15
Думал использовать "Числовой индикатор" ,но он умеет только 255 состояний
17 состояний, но не подряд
0х0000 - Ок.
0хF000 - ошибка 0
0хF001 - ошибка 1
0хF002 - ошибка 2
...
0хF00F - ошибка 15
Последний раз редактировалось IBAH; 08.04.2022 в 13:51.
вероятно нужно не напрямую выводить значение, а через макрос