Здравствуйте.
Вопрос по энергонезависимости цельночисленной переменной. Это счётчик. Галочку энергонезависимость поставил. Но при выкл\вкл питания она опять начинается с нуля. Что не так делаю, подскажите.
Здравствуйте.
Вопрос по энергонезависимости цельночисленной переменной. Это счётчик. Галочку энергонезависимость поставил. Но при выкл\вкл питания она опять начинается с нуля. Что не так делаю, подскажите.
Попробуйте на счетчике в свойствах поставить сохранение ( не разу не пользовался)Счетчик.jpg
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
Спасибо всем. Сделал как в первом совете, помогло. Переменная на выходе счётчика, как на рисунке "Чер.Сох".
Вообще-то этот счётчик 16 битный(универсальный счётчик в ОЛ) и энергонезависимость переменной это другой вопрос и переменную на выходе счётчика не надо делать энергонезависимой и как сказал выше она будет 16 битной, точнее принимать только такие значения хотя переменная 32 битная и если Вам не хватит диапазона 16 битного счётчика тогда в менеджере компонентов имеется подобный 32 битный счётчик от AI, вот в нем как раз для энергонезависимости надо создать переменную вместо задержки на цикл и сделать её энергонезависимой(поставить галочку энергонезависимости)!
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.