    По умолчанию подбор защиты двигателя

    Добрый день!
    Помогите подобрать варианты защиты эл.двигателей.
    Есть два двигателя по 132 кВт и и один на 55 кВт, это насосы.
    Автоматическим выключателем организовать защиту двигателя нереально, ставить частотник смысла нет т.к. они работают практически на полной загрузке да и дорого.
    Сейчас там стоят автоматы ВА-8840 на 500А, но по току к.з. они не проходят испытания.
    хотелось бы организовать защиту по затяжному пуску, перегреву, перегрузу, к.з.
    Буду признателен за возможные варианты

  2. #2

    По умолчанию

    Смотрите тогда в сторону МКЗиД устройств.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2008
    Адрес
    23..93..123
    Сообщений
    1,711

    По умолчанию

    Это подойдет:- https://owen.ru/product/uzd1

  4. #4

    По умолчанию

    Я тоже на узд смотрел
    Подскажите узд можно настроить локально без доступа в инет

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Леонид Б. Посмотреть сообщение
    Я тоже на узд смотрел
    Подскажите узд можно настроить локально без доступа в инет
    Из описания:
    Быстрый ввод в эксплуатацию, за счет удобной настройки в OwenConfigurator через современные интерфейсы связи (RS/ETH/USB)...

    Откуда вы инет взяли...

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Леонид Б. Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Помогите подобрать варианты защиты эл.двигателей.
    Есть два двигателя по 132 кВт и и один на 55 кВт, это насосы.
    ... ...
    Буду признателен за возможные варианты
    Вот типовые..

Похожие темы

  1. Ключ защиты
    от super100 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 23.01.2019, 11:22
  2. Защиты клемм подключения
    от Shaggy в разделе Эксплуатация
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 20.12.2018, 08:49
  3. Подбор автомата для защиты блока питания
    от skinnbatter в разделе Разработки
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 10.09.2018, 20:47
  4. Подбор датчика температуры для насоса и эл.двигателя
    от FaraDei в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 24.10.2017, 15:13
  5. Подбор оборудования для шагового двигателя
    от Дмитрий520 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 23.04.2017, 19:34

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •