Доброе время суток помогите подобрать клапан и трм под нее. Суть проблемы такова нужно плавная регулировка подачи мазута в производственную печь
Доброе время суток помогите подобрать клапан и трм под нее. Суть проблемы такова нужно плавная регулировка подачи мазута в производственную печь
Добрый день. При всём уважении, слишком мало исходных данных. Любая система регулировки включает 3 элемента.
1. Датчик.
2. Измерительно-регулирующая аппаратура.
3. Исполнительный механизм.
Так что хотя бы распишите подробнее.
С уважением.
Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)
Мне на работе поставили задачу подобрать компоненты для автоматической подачи мазута в форсунку производственной печи примерно так: задаешь подачу 300 литров на столько она и открывается я так понимаю для этого нужен расходомер, трм и электроклапан
Клапан посоветовали SAMSON серии V 2001 можно ли такое реализовать подскажите
Добрый день. Если такими темпами продвигаться с техзаданием, только прояснение вопроса займёт неделю. 300 литров это в час или в сутки? Подача насосом или самотёком? Контроль по расходомеру?
То есть предположим давление топлива постоянное. Тогда регулируем клапаном. Клапан с каким типом управления?
Нормальное техзадание залог успеха.
С уважением.
Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)
Добрый день. да регулировка производится от расходомера диапазон регулировки от 100 до 600 л/ч подача производится насосом управление клапаном планируется сделать сигналом 4...20Ma
клапан конечно хорошо, но что будет если насос качает , а клапан полностью закрыт, может вместо трм взять всё же контроллер, в котором управлять взаимодействием и насоса и клапана, обрабатывать различные аварии и т.д.
Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships
среди успешных людей я не встречала нытиков
Барбара Коркоран
допустим, вот ситуация: клапан дернулся на 10%, оператор например с ноликом ошибся, с концевика соскочили и насос все сальники потеряет давя в щелочку, расход в трубопроводе желательно насосом регулировать, а клапан это так для точной подстройки или если насос обслуживает несколько потребителей
Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships
среди успешных людей я не встречала нытиков
Барбара Коркоран
Как правило, у топливных насосов имеется перепускной клапан, при работе на тупик повышенное давление его открывает и он сбрасывает топливо обратно в ёмкость. Особенно для мазута, который густеет на холоде, и ему необходима непрерывная циркуляция в трубопроводе при отсутствии расхода.
Последний раз редактировалось Eugene.A; 23.05.2018 в 10:23.
так это сродни нескольким потребителям, что нужно клапан пропускает, а излишки второму потребителю, т.е. обратно в емкость. Есть только один неприятный момент с перепускником, страдает качество регулирования,хотя конечно для сжигания несколько литров плюс-минус не проблема
Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships
среди успешных людей я не встречала нытиков
Барбара Коркоран