Подскажите, можно ли использовать ПЧВ3 для сушки (прогрева двигателя)? Управление возможно по сети или только через дискретные входы? Где можно найти документацию по этой функции?
Подскажите, можно ли использовать ПЧВ3 для сушки (прогрева двигателя)? Управление возможно по сети или только через дискретные входы? Где можно найти документацию по этой функции?
Частотный преобразователь предназначен для регулирования скорости вращения АД и все.Для сушки чего бы то ни было-обмотки,дров,носков и тд,УВЫ.Если нужны проблемы-тогда в путь. Если сушить обмотку и нет печи то берете лампу накаливания 500Вт и в статор под контролем.
Последний раз редактировалось zendo057; 26.11.2013 в 19:31.
К сожалению, в этом ПЧ нет функции сушки обмоток двигателя.
А как же дополнительные функции в каталоге, где как раз и сказано о функции сушки?
Задайте режим удержания при нулевой скорости вот и будет вам "сушка".
Ну полистайте инструкцию по программированию ПЧВ (у меня под рукой нет - качайте с сайта) - почитайте неторопясь - разберитесь.
В режимах торможения есть опция удержания постоянным током при нулевой скорости с настройкой.
Как точно настроить (для ленивых) этого нет.
Соберите схему, вооружитесь термометром и опыт (сын ошибок трудных) вам в помощь
Можно разогреть и переменкой, если задать предварительное намагничивание и нулевое задание.
У меня так моторчик один на стенде дымнул немного ( слава Богу не спалился) - издержки процесса познания
Руководство по программированию,стр.27,п.3.4 "Торможение двигателя"-"Удержание двигателя постоянным током"-Параметр 2-00
Это прогрев перед стартом. За 10 секунд движок не высушить. А в каталоге четко указано: "Прогрев двигателя и сушка". Это что - пустая фраза?