Тема: Не могу настроить работу ПЧВ3 на поддержание разности давлений.

  1. #1

    По умолчанию Не могу настроить работу ПЧВ3 на поддержание разности давлений.

    Уважаемый форум, необходим совет специалиста. Проблема заключается в том, что привод ни как не хочет регулировать частоту двигателя по перепаду давлений (до и после насоса). Датчики проветрены, настройки введены и ни чего не происходит частота не снижается. Имею давление на на датчике 2 (клемма-54) 4.6 бар., давление на датчике 1 (клемма 53) 4 бар., уставка (пункт 3-10 0 - 5%) и ни чего насос работает на максимуме частоты (4-12 15 Гц.в пункт 4-14 пришлось ограничить до 31 Гц.) пробовал менять уставку на 1,2,3% и ни чего. Подскажите в чем может быть проблема. Датчики 4-20 с диапазоном 0-1.6 Мпа. макс. задание (3-03 -10), 6-19, 6-24 - 0 (ток), отображение верное, пробовал ронять задание до отрицательных величин частота не меняется плавно выходит на максимум и вист там.

  2. #2
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,458

    По умолчанию

    Добрый день. http://www.owen.ru/uploads/rpr_pchv3_011.pdf
    Посмотрите руководство по проектированию. На 25 стр. Ваш пример. По моему (судя по Вашим словам), Вы не правильно задаёте задание и управляете.
    Вы ничего не написали про дискретные входа 19,27,29. А для пуска скорее всего используете только 18 клемму и всё.
    http://www.owen.ru/uploads/rp_pchv3_14.pdf
    Посмотрите страничку 27, как правильно задаётся параметр 3-10. На самом деле он задаёт не проценты, как Вы пишите. А он устанавливает 1 из 8 диапазонов. Диапазоны берутся от разбивки значения, получаемые, как разница между минимальным значением установленном в пункте 3-02 и максимальным в пункте 3-03. И это делится на 8 частей. Затем используя дискретные входа 19,27,29, Вы можете выбирать эти уставки.
    Если Вы не используете эти входа, то должны поставить в пункте 3-10=0 значение. При этом исходя из Ваших настроек, 3-03=10 Вы требуете от ПЧ держать разность давления =1бар, а у Вас как вы пишите получается разность 0,6 бар в реале. Вот ПЧ и разгоняется, стремясь к разнице в 1бар.
    Если Вам нужно поддерживать меньшую разницу, то поставьте в пункте 3-03 поменьше значение. А 3-10 оставьте 0 значение, если не планируете использовать управляющую матрицу из дискретных входов.
    Вот как то так.Если что пишите пишите в личку, а то смотрю, больше всё равно никто не откликается.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  3. #3
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,458

    По умолчанию

    Да и не забудьте про конфигурацию цифровых входов параметры 5-10:5-13. Как в примере. Если что, то дополнительно помочь только на той неделе - выходные.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  4. #4

    По умолчанию

    А разве ПЧВ3 может работать по разности показаний датчиков по входу1 и входу2 ? Очевидно, в качестве источника сигнала обратнорй связи Вам нужно применить датчк перепада давлений, сигнал с которого необходимо подать на один из входов и сответствующим образом сконфигурировать ПЧВ.
    (Пока писал сообщение, появились ответы из которых следует, что можно работать и по разнице давлений)
    Последний раз редактировалось xtc; 30.09.2016 в 11:09.

  5. #5

    По умолчанию

    Спасибо за ответы. Разобрался, каким то неведомым для меня образом в п 3-16 (источник задания 2) стояла 1, хотя по умолчанию стоит 0, а в п. 3-15 (источник задания 1) стоял -0, после того как поменял значения все заработало. В процессе наладки (пришлось несколько раз падать до заводских настроек) не смог провести автоматическую адаптацию, частотник выдает ошибку 57 (Таймаут процесса ААД. Повторите ААД. Внимание! Повторные запуски могут привести к перегреву двигателя). Процедуру пробывал провести несколько раз, итог один - ошибка 57. Подскажите так ли необходима ААД и как ее всетаки провести без ошибок.

  6. #6

    По умолчанию

    Вообще на этом объекте беда за бедой, при первичном запуске произошла вообще уникальная для меня ситуация, во время первичного запуска насосов (в момент набора оборотов) произошел обрыв питающего кабеля в следствии чего сгорела плата входных силовых ключей (попадос на приличные деньги). До сих пор не могу поверить, что такие мелочи (пропала одна из фаз пусть даже аварийно) могут привести к гибели всего устройства.

  7. #7
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,458

    По умолчанию

    Адаптация двигателя проводится при снятой нагрузке с двигателя. Об этом написано в руководстве. То есть Вам надо отсоединить насос.
    Адаптация сильно нужна только при векторном типе управления. Вы скорее всего используете частотный метод, поэтому достаточно выставить параметры движка.
    Рад что всё получилось.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  8. #8

    По умолчанию

    Подскажите, в каком пункте меню выбирается тип управления (векторный -частотный) и , что значит отсоединить двигатель (слить воду и оставить сухими трубы?, но у меня насосы с фторопластовыми уплотнениями на сухую боюсь их перегреть в случаи высокой частоты)

  9. #9

    По умолчанию

    На этом же объекте установлен ТРМ138 (с икроборьером), первичная наладка прошла без сучка и задоринки, а вот при конфигурировании выходных устройств снова сбой. В данный пункт меню устройство меня не пускает ни по RS 485 ( удобнее сделать с ноута) ни с кнопок. Снять и везти прибор в сервис ни кто не даст объект (теплоэнергетика) уже запущен, подскажите какой "бубен" принести на объект?

  10. #10
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,458

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от сергей тверь Посмотреть сообщение
    Подскажите, в каком пункте меню выбирается тип управления (векторный -частотный) и , что значит отсоединить двигатель (слить воду и оставить сухими трубы?, но у меня насосы с фторопластовыми уплотнениями на сухую боюсь их перегреть в случаи высокой частоты)
    Параметр 1-01. По умолчанию должен стоять 1 - векторный.
    Отсоединить двигатель - значит отсоединить двигатель от нагрузки ПОЛНОСТЬЮ. В Вашем случае - разобрать насос и механически отсоединить двигатель. Обычно на оборудовании это делается путём скидывания ремней с вала, а в Вашем случае только разборка. В КРАЙНЕМ случае, прогонка насоса насухую, без воды. В принципе этот вариант не так страшен. Насос делает всего несколько оборотов и вряд ли с ним что то случится.
    Если система заполнена и нет байпаса с возможностью осушения, тогда никак.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

Похожие темы

  1. УТ-24 не могу понять по инструкции как настроить
    от Вячеслав92 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 27.11.2013, 15:02
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 11.03.2013, 10:10
  3. трм 148 не могу правильно настроить
    от nutrij в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 11.06.2012, 12:42
  4. не могу настроить измеритель регулятор овен 2трм1
    от lexaivkov в разделе Эксплуатация
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 18.06.2009, 23:04
  5. не могу настроить измеритель регулятор овен 2трм1
    от lexaivkov в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.06.2009, 14:04

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •