Показано с 1 по 8 из 8

Тема: Вопрос по ремонту САУ-М6

  1. #1

    По умолчанию Вопрос по ремонту САУ-М6

    Здравствуйте всем!
    В плане малой автоматизации на даче установил сигнализатор уровня САУ-М6, для управления подающим насосом(наполняет бак из скважины) и рабочим насосом(качает из бака в систему водоснабжения).
    2-а года прибор отработал без нареканий, но после этой зимы(на даче живем только летом) канал №1, остальные в порядке, стал ловить наводки т.е. при включении любого насоса прибор сигнализирует о том что уровень №1 достигнут, при касании электрода также происходит включение реле. Внутри прибор чистый (нет грязи, следов коррозии и т.п.), клеммник затянут, пробовал переключать перемычки по чувствительности канала, не помогает.
    Посоветуйте, пожалуйста, как его можно отремонтировать или если возможно, дайте принципиальную схему на прибор.
    С уважением Теняков Александр
    PS паяльник в руках держать умею.

  2. #2

    По умолчанию

    Управление подающим насосом идет напрямую с САУ-М6, или через пускатель?

  3. #3

    По умолчанию

    Выходное реле канала №1, управляет пускателем, который вкл/откл подающий насос (2.2кВт, 220в, 50Гц).
    Канал №2 индикация (1/2 бака)
    Выходное реле канала №3 также управляет пускателем, который вкл/откл рабочий насос (1.1кВт, 220в, 50Гц).

  4. #4

    По умолчанию

    попробуйте почистить контакты пускателей,
    повесте конденсатор на пускатель.

  5. #5

    По умолчанию

    Попробуйте поставить R-C цепочку (R=100 Ом, С=0,01..0,1 мкФ) параллельно выходным реле САУ-М6.

  6. #6

    По умолчанию

    Попробовал установить RC цепочки (МЛТ-2 100ом + 0,1мк*630в) и параллельно катушке пускателя и параллельно контактам реле прибора, не помогло.
    В плане эксперимента, отключил все провода с клеммника прибора, кроме питания. При касании "пальцем" (через жало отвертки), клеммы №2 (вход канала №1) выходное реле включается с задержкой ~1-2сек, убираю "палец" с входной клеммы, реле отключается также с небольшой задержкой , прям сенсор какой-то.
    Каналы №2 и №3 на касание к соответствующим клеммам не реагируют.

  7. #7

    По умолчанию

    Отправляйте прибор в Сервисный центр.
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru

  8. #8

    По умолчанию

    К сожалению, в Самаре нет СЦ Овена. А пересылка в другой город боюсь, будет стоить дороже чем приобрести новый прибор.
    Ладно, в выходные попробую поковырять приборчик самостоятельно, если не разберусь куплю новый.
    А не могли бы Вы, поделиться хотя бы фрагментом принципиальной схемы на прибор, собственно интересует только входная часть.