Собственно тема здесь: http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=10713
В данный блоки соединены следующим образом:
РС-1 используется для отладки программы контроллера, АС3-М и РС-2- рабочее место оператора, которое впоследствии с помощью НЕВОД-5 будет отдалено на несколько сотен метров. ВОПРОС: Правильно соединил?
Собстно, попробую зацепить по 232, но уж хочется по 485. переменную с адресом "0" при первом опросе присылает правильно, и после 3 попытки сообчает об отсутствии связи. Мож прошивку у ПЛК поменять?
Нет не правильно. Судя по схеме на RS-485 у вас 2 мастера -сам ПЛК и ПС2.
Так работать не будет. Комп с ОПС можете подключить например через Ethernet. Видимо дело не в прошивках, а в конкурентном доступе.