Показано с 1 по 5 из 5

Тема: Физическая связь ПЛК с ОРС

  1. #1

    По умолчанию Физическая связь ПЛК с ОРС

    Собственно тема здесь:
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=10713
    В данный блоки соединены следующим образом:
    РС-1 используется для отладки программы контроллера, АС3-М и РС-2- рабочее место оператора, которое впоследствии с помощью НЕВОД-5 будет отдалено на несколько сотен метров.
    ВОПРОС: Правильно соединил?
    Изображения Изображения

  2. #2

    По умолчанию

    Вроде правильно

  3. #3

    По умолчанию

    Собстно, попробую зацепить по 232, но уж хочется по 485. переменную с адресом "0" при первом опросе присылает правильно, и после 3 попытки сообчает об отсутствии связи. Мож прошивку у ПЛК поменять?

  4. #4

    По умолчанию

    Нет не правильно. Судя по схеме на RS-485 у вас 2 мастера -сам ПЛК и ПС2.
    Так работать не будет. Комп с ОПС можете подключить например через Ethernet. Видимо дело не в прошивках, а в конкурентном доступе.

  5. #5

    По умолчанию

    Спасибо, так и есть! Зацепил РС2 через 232 и через Невод- бегом бежит!

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •