какая максимальная длина провода может быть от пк к прибору трм?
зараннее благодарен
какая максимальная длина провода может быть от пк к прибору трм?
зараннее благодарен
линия связи должна быть протянута обычной телефонной "лапшой". витую пару использовать нельзя.
расчеты гарантируют работу до 1 км. что и было подтверждено опытами в офисных условиях. по опыту эксплуатации в реальных промышленных условиях (помехи) рекомендуем линию связи до 500 метров.
от прибора трм38 до преобразователя ас2 - "телефонной лапшой" - до километра. экранировать и землить обязательно. от ас2 до пк - кабель не более 2 - 2,5 метров.
а почему нельзя использовать витую пару? например специализированный кабель для Rs-485 кипвэв
Я знаю то, что я ничего не знаю. Но другие не знают и этого. (Сократ).
по тому, что у трм38 интерфейсныйй выход - токовая петля, а для её передачи лучше подходит телефонная лапша