    Exclamation Проблема связи с ПЛК-150

    Есть проблема. ПЛК-150 не хочет работать с GSM модемами Siemens MC35
    Модем с модемом связывается, а обмена данными нет. Кабель для модема изготовил самостоятельно по схеме из руководства. Прошивка контроллера одна из последних. CoDeSys набор номера производит корректно, удалённый модем трубу поднимает и далее ничего не происходит.

  2. #2

    По умолчанию

    Проектик покажите

  3. #3

    По умолчанию

    Прошу прощения за опоздание с ответом!
    Проблему связи решил, но всплыла другая проблема. Коротко о конфигурации: ПЛК-150-220.У.М. работает по модбасу как мастер совместно с ОРС сервером Лектус. Так вот при опросе Output register с ПЛК проблем нет, а при опросе Input register переменная не общается с ОРС сервером. Но если в ОРС опрашивать только один Input register то обмен идёт нормальный. Тестовый проектик вкладываю.
    Вложения Вложения

  4. #4

    По умолчанию

    А без модема работает? Можно посмотреть лог обмена между ПЛК и ОРС? Снифером?

  5. #5

    По умолчанию

    Спаял кабель для подключения ПЛК напрямую к СОМ порту взял тотже проект и блин всё заработало. Т.е без модема работает корректно и входные и выходные регистры обмениваются данными нормально.
    Но не понятно то, что в Slave режиме даже с модемом работает нормально. И ещё есть неприятный момент: при загрузке программы в ПЛК примерно через раз ПЛК сам перезагружается и программу не записывает при повторной записи всё нормально-сильно напрягает.