Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 15

Тема: Управление током блока питания через ПР205

  1. #1

    По умолчанию Управление током блока питания через ПР205

    Доброго времени суток. Есть необходимость управления током на блоке питания DRA-60-24 через аналоговый выход(напряжение) ПР205. Судя по схеме из примера на сайте (управление задвижкой, вроде), подключение с общим минусом, в примере из паспорта без общего минуса (питание аналоговой части отдельно, нагрузка подключается к выходам 0 и V-). В БП есть диммер, через него как раз и осуществляется ограничение тока, управление через сопротивление/ШИМ/напряжение. При этом в даташите на БП строго указано - не соединяйте DIM- с минусовым выходом блока питания. И вот вопрос, можно ли это как-то реализовать? Подключение контактов 0 и V- от ПР205 к DIM+ и DIM- ни к чему не привело.

  2. #2

    По умолчанию

    Схему нарисуйте как вы соединяете, минусовой выход самого БП и не соединяйте.
    Нужно питание для вольтового выхода 0-10 В, от отдельного БП.
    А проверить можно подключив на переменный резистор питание отдельного БП и подав со средней ножки на DIM+,
    минус на DIM-
    Последний раз редактировалось kondor3000; 02.09.2026 в 19:16.

  3. #3

    По умолчанию

    На какой нагрузке вы это опробывали?

  4. #4

    По умолчанию

    Питание у самой ПР205 какое?
    на 220 - свои ВИП на 100мА
    на 24 - отдельный источник (однозначно)

  5. #5

    По умолчанию

    Спасибо, не додумался просто делитель подключить. Подключал напрямую, А0 к DIM+, V- к DIM-. Питание аналоговой части пр205 от того же блока, что и питане самой пр205. В итоге проблема решилась простым добавлением резистора на 1,5 кОм параллельно DIM+ и DIM-

  6. #6

    По умолчанию

    Светодиодная матрица, с мощностью сильно большей чем блок может выдать, цель была управлять мощностью света, при этом чтобы еще БП в защиту не уходил.

  7. #7

    По умолчанию

    ПР205 на 24 В, питание аналоговой части 24 В от того же блока, управление естественно было для другого блока

  8. #8
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,885

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Андрей У Посмотреть сообщение
    Светодиодная матрица, с мощностью сильно большей чем блок может выдать, цель была управлять мощностью света, при этом чтобы еще БП в защиту не уходил.
    Странно, в смысле, обычно мощность нагрузки не превышает мощности источника питания.
    Кто же Вас надоумил так сделать?
    Короче, кто Вас надоумил так сделать, боюсь Вам не друг!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 03.09.2026 в 22:49.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  9. #9

    По умолчанию

    Расчет был, что раз есть ограничение по току, значит уже не важно, какая по мощности нагрузка. Если бы не управлял током, то естественно, не подключал бы так.

  10. #10

    По умолчанию

    Если есть ограничение по току, то он начнет снижать напряжение при увеличении нагрузки - это приведет к сбросу ПР.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Управление током с аналогового выхода
    от Artem2928a в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 20.12.2023, 15:09
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 16.02.2022, 12:22
  3. Подбор автомата для защиты блока питания
    от skinnbatter в разделе Разработки
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 10.09.2018, 20:47
  4. CFC - задать имя блока через переменную
    от Evgengold в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 05.03.2014, 21:21
  5. Выбор блока питания
    от rocky7 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 18.05.2013, 18:05

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •