Тема: Подключение датчиков к МВ110-8а или МВА8

  1. #1

    По умолчанию Подключение датчиков к МВ110-8а или МВА8

    Добрый день, уважаемые!
    В программировании я никто, только пользователь. 74 года, поздно это изучать.
    Необходим контроль давления холодной воды на модульных котельных. Типовой набор: ПЛК110-60 + МВ110-А (МВА8) -2 шт. На втором модуле есть свободные входа. Если подключу токовый датчик, пропишу его конфигуратором, увижу ли я данные на удаленке? Или необходимы изменения в конфигурации ПЛК? На столе опрашиваются все 8 каналов измерения. Как их опрашивает ПЛК? Изготовители котельных предоставили адреса прописанных первичных приборов ( ТСП и токовые датчики, аварии). Контроль давления Х/В есть в списке. Но точных адресов нет. Методом "тыка" с некоторых объектов получаем данные.
    Здорово не ругайте, подскажите, возможно ли такое?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Виктор_65 Посмотреть сообщение
    Или необходимы изменения в конфигурации ПЛК?
    Как их опрашивает ПЛК?
    Обычно так:
    * Модуль опрашивает датчики и преобразует их значения к понятным данным (скажем, 0 - 10 Bar);
    * Эти данные в модуле хранятся в регистрах Modbus (ячейках памяти) с заданными адресами/номерами (написаны в инструкции).
    На этом работа модуля заканчивается.
    * ПЛК по написанной программе считает эти регистры (данные) и что-то с ними делает.

    Поэтому варианта два:
    а) Если в программе ПЛК всё же написан опрос всех каналов модуля - то всё само заработает.
    б) Если в программе ПЛК написан опрос только нужных каналов - то придётся её дописывать так, чтобы она получала данные с незадействованных каналов модуля.
    Пишите код так, как будто сопровождать его будет склонный к насилию психопат, который знает, где вы живёте. © Steve McConnell
    Мой рабочий блог со статьями про щиты и автоматику ОВЕН - Cs-Cs.Net | Почта: Info@Cs-Cs.Net | Канал в ТГ @CsCsNetLab

  3. #3

    По умолчанию

    Спасибо за ваш ответ! Всё понятно, будем по очереди подключать датчик к свободным входам модуля и смотреть. Может повезёт. Проблема ещё в том, что кто писал программу, недоступен.
    Извините что сразу не ответил. Только что вернулся с объектов.
    К вам можно будет обратиться по почте?

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Виктор_65 Посмотреть сообщение
    К вам можно будет обратиться по почте?
    Так я не всё знаю и умею. Если что смогу - помогу.
    Пишите код так, как будто сопровождать его будет склонный к насилию психопат, который знает, где вы живёте. © Steve McConnell
    Мой рабочий блог со статьями про щиты и автоматику ОВЕН - Cs-Cs.Net | Почта: Info@Cs-Cs.Net | Канал в ТГ @CsCsNetLab

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,404

    По умолчанию

    Виктор_65
    Еще нюанс. Если тот, кто программировал ПЛК, не загрузил в него исходник (обычно этого не делают, но возможность есть), то выдернуть проект из ПЛК для редактирования не получится. Либо трясти программиста на тему исходников, либо переписывать проект заново.

Похожие темы

  1. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 04.05.2023, 22:52
  2. Подключение датчиков 0-3 В к МВ110-8AC
    от bladerunner в разделе Мх110
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 02.12.2015, 12:25
  3. Подключение датчиков 0-3 В к МВ110-8AC
    от bladerunner в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 02.12.2015, 12:25
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 28.09.2010, 08:33
  5. подключение активных датчиков температуры с выходом 4-20 ма к мва8.
    от Леонид Василенко в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 28.09.2010, 08:33

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •