Тема: ПД100И-ДД0,004-155-05-2 не подошел предел измерения.

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    14.02.2015
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    33

    По умолчанию ПД100И-ДД0,004-155-05-2 не подошел предел измерения.

    Произошла нелепая случайность. Хотели заказать датчик на 0,04 мПа, но на каком-то этапе произошла ошибка и заказали 0,004. Печально что прибор установили, и лишь тогда обнаружили не тот предел измерения. Что можно сделать в этой ситуации?

  2. #2
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,734

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от romanup Посмотреть сообщение
    Произошла нелепая случайность. Хотели заказать датчик на 0,04 мПа, но на каком-то этапе произошла ошибка и заказали 0,004. Печально что прибор установили, и лишь тогда обнаружили не тот предел измерения. Что можно сделать в этой ситуации?
    Так вроде есть датчик совместно с прибором ПД150(И) называется, посмотрите его, может вам подойдёт, не только гораздо шире по функционалу, но и почти в два раза дешевле!

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	ПД150И.png 
Просмотров:	10 
Размер:	190.8 Кб 
ID:	89544

    https://owen.ru/product/datchik_avar.../modifications

    В данной ситуации можно посоветовать быть внимательным и более компетентным, чтобы не повторять подобных ошибок!
    Прибор, как я понимаю, Вы вывели из строя, если подали давление в 10 раз превышающее ВПИ?
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 13.06.2026 в 17:05.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,391

    По умолчанию

    romanup
    Как вариант - перенастроить прибор, которому датчик передает свои показания. Если это невозможно, то придется использовать масштабирование. Например с помощью ТРМ1 с выходом типа "И" в режиме "регистратор" (как вариант ТРМ1-Д.У3.И.RS), либо сделать масштабирование показаний с помощью ПР200 с аналоговыми входами\выходами.
    Лично я склоняюсь к варианту с ТРМ, т.к. дешевле и компактнее.
    Последний раз редактировалось Sulfur; 14.06.2026 в 07:09.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sulfur Посмотреть сообщение
    romanup
    Как вариант - перенастроить прибор, которому датчик передает свои показания. Если это невозможно, то придется использовать масштабирование. Например с помощью ТРМ1 с выходом типа "И" в режиме "регистратор" (как вариант ТРМ1-Д.У3.И.RS), либо сделать масштабирование показаний с помощью ПР200 с аналоговыми входами\выходами.
    Лично я склоняюсь к варианту с ТРМ, т.к. дешевле и компактнее.
    Датчик, (если не вышел из строя , перегрузочная способность 200% ВПИ ), будет выдавать как минимум максимальное значение тока в тех случаях , когда измеряемое значение выше ВПИ датчика. Как здесь поможет масштабирование в измерительном приборе?

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,391

    По умолчанию

    Я немного почитал про эти датчики. Приобретенный грубее чем требуемый. Конкретно, он рассчитан на более глубокое разряжение. Верхний предел по давлению у них одинаковый. При масштабировании теряется точность, т. к. приобретенный будет работать в диапазоне 0..10% от своей шкалы. В масштабирующем приборе эта шкала растягивается на 0..100%. Дополнительно замедляется скорость реакции на несколько миллисекунд (десятков миллисекунд), если это критично. Из за задержек на обработку сигнала.
    Я такое проворачивал, когда срочно нужно было заменить поврежденный специфический датчик на 100 бар, а в наличии был только на 1000 бар. Масштабировал на ПР200.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    14.02.2015
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    33

    По умолчанию

    Спасибо всем за ответы.
    А существует ли возможность заменить в приборе чувствительный элемент в кустарных условиях и продаются ли такие? Или в приборе не предусмотрены такие замены?
    Или может имеющийся датчик имеет большой запас и нужно лишь что-то перенастроить? Пытался увеличить предел измерения в обычной настройке прибора - не увеличивается, точнее не сохраняется, возвращается к заводской. Ещё вопрос: какое превышение перепада давления допускает прибор до формирования ошибки?
    Прибор поставили на паровой котел, для уровня воды в барабане, но еще не эксплуатировали. В принципе перепад там небольшой, и вряд ли что-то выйдет из строя. Но предела в 0,4 метра недостаточно для регулирования. Желательно хотя бы метр.
    Последний раз редактировалось romanup; 14.06.2026 в 15:21.

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    14.02.2015
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    33

    По умолчанию

    В инструкции написано: Глубина перенастройки диапазона До 1:5
    Это перенастройка только в меньшую сторону? Или в большую тоже?
    Максимальное избыточное давление в плюсовой камере до 16 мПа. - такое вывести из строя ещё постараться надо. Поэтому мегасторожил из галактики андромеды по имени Сергей зря подумал что прибор вывели из строя.
    Последний раз редактировалось romanup; 14.06.2026 в 15:51.

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,391

    По умолчанию

    А существует ли возможность заменить в приборе чувствительный элемент в кустарных условиях и продаются ли такие?
    Риск окончательного и бесповоротное повреждения датчика равен 100%. Штука нежная, боится ударов по корпусу, а так же падений. Это особенность всех датчиков на основе тензорезисторов.

  9. #9
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,734

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от romanup Посмотреть сообщение
    Спасибо всем за ответы.
    А существует ли возможность заменить в приборе чувствительный элемент в кустарных условиях и продаются ли такие? Или в приборе не предусмотрены такие замены?
    Или может имеющийся датчик имеет большой запас и нужно лишь что-то перенастроить? Пытался увеличить предел измерения в обычной настройке прибора - не увеличивается, точнее не сохраняется, возвращается к заводской. Ещё вопрос: какое превышение перепада давления допускает прибор до формирования ошибки?
    Прибор поставили на паровой котел, для уровня воды в барабане, но еще не эксплуатировали. В принципе перепад там небольшой, и вряд ли что-то выйдет из строя. Но предела в 0,4 метра недостаточно для регулирования. Желательно хотя бы метр.
    Шутите, у нас в паровом котле уровень поддерживается плюс/минус 5 миллиметров, критические уровни(при которых должна срабатывать аварийная сигнализация и защита "+80" и "-60" миллиметров, то есть рабочий диапазон до 140 миллиметров, применяем обычные датчики(преобразователи) ДД 0-6,3 кПа.
    Короче, если не "задирать" плюсовую импульсную трубку сильно выше всё вам хватит, в смысле, врежьте плюсовую импульсную трубку на 200 миллиметров выше центра верхнего барабана, датчик будет измерять плюс/ минус 200 мм от нулевого(идеального) уровня, чего вполне достаточно!

    Покупали не Овенские, тогда у него были для измерения ДД только ПД200, очень дорогие, и по жалобам на форуме, как я понял и очень капризные(ненадёжные), короче, мы приобрели датчики ДД другой фирмы о чем не пожалели, за 10 лет с ними проблем не возникало, к тому же даже с вентильным блоком на три вентиля(у той фирмы надо отдельно заказывать) вышло примерно в пять раз дешевле овенских, короче, я бы обошёлся без экспериментов, в смысле, заменил на датчики с ВПИ 6,3 кПа, не понимаю, зачем вам создавать ненужные проблемы на ровном месте и можно взять в пять раз дешевле и надёжнее овенских, во всяком случае у нас так вышло!

    Я там давно не работаю, а датчики всё работают, вот графики(тренды) уровня:

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Уровень_8.PNG 
Просмотров:	6 
Размер:	82.6 Кб 
ID:	89553

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Уровень_9.PNG 
Просмотров:	6 
Размер:	80.7 Кб 
ID:	89554

    Суть такова: для работы котла нет смысла измерять уровень выше и ниже аварийных уровней, короче, зачем вам диапазон измерения в 4 метра непонятно, боюсь Вы сами не знаете!

    Могу добавить что можно сделать что уровень будет поддерживаться с точностью до миллиметра, но тогда исполнительный механизм будет чаще "шевелиться", вот и приходится искать компромисс между точностью поддержания и выработкой ресурса исполнительного механизма с КЗР, надеюсь понятно?
    И надо сигнал с датчика уровня правильно обработать, в смысле, уровень в котле постоянно колеблется, приходится это сглаживать, чтобы циферки не скакали туда-сюда и не вызывали ненужных действий регулятора, короче, всё должно быть сделано по-человечьи, иначе - не видать удачи!

    Установку ноля, это когда уровень воды посередине верхнего барабана и площадь зеркала воды имеет наибольшее значение у меня сводилась к нажатию соответствующей кнопки, в смысле: уровень в котле вручную подгоняется по водоуказательным стёклам к нулевой отметке, выбирался соответствующий пункт в меню ПР200 и активировался, при этом текущий уровень(перепад давления) запоминался в энергонезависимой памяти, далее обратная зависимости, при понижении уровня значение перепада(ДД) будет увеличиваться, при повышении уровня значении ДД будет падать и при достижении уровня точки(высоты) врезки плюсовой импульсной трубки значение перепада давления будет равно нолю, короче, всё элементарно до безобразия!
    Аналогичным способом выставляются и крайние положения ИМ.

    Короче, лучше сразу вывести этот параметр(уровень) в Мастер скаду, у меня третья стояла, там наглядно видно качество регулирования!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; Вчера в 01:08.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  10. #10

    По умолчанию

    На котлах, обычно, ставят дифманометры диапазоном 6,3 кПа (630 мм в.ст), которые соответствуют перепаду воды в импульсных линиях от измерительной колонки. Возможна покупка на 10 кПа и уменьшение диапазона до 6,3 кПа.
    Измерение перепада происходит от верхнего края "стакана" в измерительной колонке. Можете попробовать по чертежу колонки (если она покупная) оценить расположение этого края "стакана" и отложить от него 400 мм (диапазон существующего датчика). Если полученная нижняя отметка будет ниже нижнего края водоуказательного стекла, то датчик с некоторой вероятностью подойдёт, иначе - только покупка нового датчика.

    А так, правильное решение - покупайте датчик нужного диапазона и не морочьте голову. Нужный диапазон определяется высотой "стакана" в водоизмерительной колонке, именно на него и настраивается в конце-концов диапазон преобразования прибора.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. термопара ДТПN контроллер ТРМ 1 верхний предел
    от Дмитрий9 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 18.02.2026, 14:38
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 14.12.2024, 09:38
  3. ПД100И-ДИ
    от Elmex-2k в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 28.10.2022, 13:13
  4. ПЧВ превышен предел пикового тока
    от Yury Evgenev в разделе Эксплуатация
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 30.07.2017, 22:40
  5. Предел напряжения на аналоговом входе.
    от Роман150190 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 15