Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 26

Тема: Панель оператора Oni ETG 7 и контроллер ПР102 проблема связи по Modbus RTU

  1. #1

    Question Панель оператора Oni ETG 7 и контроллер ПР102 проблема связи по Modbus RTU

    Уже несколько дней пытаюсь что то сделать чтобы эти два устройства как то начали видеть друг друга, но не выходит. Тестировал связь через ноутбук по программе Modbus Pull. Всё нормально, видит что панель, что контроллер. Менял различные настройки, что на панели, что на контроллере. Master и Slave и там и там менял. Потом скорость менял и различные порты также менял как и протоколы связи которые имеются и не пойму почему не работает, очень буду рад, если поможете с данной проблемой. Если что я новичок в данной стези.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Тимыч Посмотреть сообщение
    Уже несколько дней пытаюсь что то сделать чтобы эти два устройства как то начали видеть друг друга, но не выходит. Тестировал связь через ноутбук по программе Modbus Pull. Всё нормально, видит что панель, что контроллер. Менял различные настройки, что на панели, что на контроллере. Master и Slave и там и там менял. Потом скорость менял и различные порты также менял как и протоколы связи которые имеются и не пойму почему не работает, очень буду рад, если поможете с данной проблемой. Если что я новичок в данной стези.
    Покажите оба проекта

  3. #3

    По умолчанию

    И скрины выложите, как настроена панель и как ПР

  4. #4

    По умолчанию

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	изображение_2026-05-14_220128723.png 
Просмотров:	18 
Размер:	30.1 Кб 
ID:	89180Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	изображение_2026-05-14_220202020.png 
Просмотров:	16 
Размер:	37.9 Кб 
ID:	89181Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	изображение_2026-05-14_220235027.png 
Просмотров:	17 
Размер:	31.1 Кб 
ID:	89182 Вот скрины настройки

  5. #5

    По умолчанию

    Здравствуйте.
    1.Попробуйте, сменить режим ПР на slave, а протокол на RTU.
    2.Панель оставьте мастером, но тип устройства тоже RTU.Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Панель.png 
Просмотров:	12 
Размер:	47.1 Кб 
ID:	89183

  6. #6

    По умолчанию

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	изображение_2026-05-14_224604160.png 
Просмотров:	9 
Размер:	36.3 Кб 
ID:	89184Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	изображение_2026-05-14_224629312.png 
Просмотров:	8 
Размер:	25.1 Кб 
ID:	89185Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	изображение_2026-05-14_225100533.png 
Просмотров:	7 
Размер:	32.5 Кб 
ID:	89186
    С данными настройками ошибка на панели : Communication error
    Если имеется необходимость, можно или нет (просвятите), но скину два проекта. Писал сам и ещё не доделаны, но может быть поможет
    Сразу исключу вам часть проблем: подключение у меня с COM на RS485(2) по проводам 1 и 6
    Последний раз редактировалось Тимыч; 14.05.2026 в 21:00.

  7. #7

    По умолчанию

    А реально какой используете COM1 или COM2 на панели?

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Тимыч Посмотреть сообщение
    С данными настройками ошибка на панели : Communication error
    Если имеется необходимость, можно или нет (просвятите), но скину два проекта. Писал сам и ещё не доделаны, но может быть поможет
    Сразу исключу вам часть проблем: подключение у меня с COM на RS485(2) по проводам 1 и 6
    У вас ещё номер станции стоит 1, а в ПР увас 16,
    адреса смещены на +1 и в панели надо поставить первый дисплей с адресом 4х 513.

    Чтобы сделать адреса с 512, надо поставить в расширенных настройках базовый адрес 0 Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	1 Панель ОНИ.jpg 
Просмотров:	16 
Размер:	375.8 Кб 
ID:	89188
    Последний раз редактировалось kondor3000; 14.05.2026 в 21:48.

  9. #9

    По умолчанию

    Вы для начала определитесь, что у вас мастер, а что слейв. В слейве создается таблица регистров и задаётся адрес устройства. А в мастере прописывается адрес опрашиваемого устройства и также опрашиваемые регистры.

    Модбас пул, как я понял вы проверили каждое устройство в режиме слэйва... А в режиме мастера чем проверяли?

  10. #10

    По умолчанию

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	изображение_2026-05-15_000607780.png 
Просмотров:	9 
Размер:	26.1 Кб 
ID:	89193Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	изображение_2026-05-15_000622274.png 
Просмотров:	6 
Размер:	37.5 Кб 
ID:	89194Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	изображение_2026-05-15_000652700.png 
Просмотров:	7 
Размер:	71.6 Кб 
ID:	89195 С данным подходом пишет : Communication timeout и связи опять таки нет
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	изображение_2026-05-14_235423393.png 
Просмотров:	7 
Размер:	77.9 Кб 
ID:	89189   Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	изображение_2026-05-14_235525676.png 
Просмотров:	5 
Размер:	29.5 Кб 
ID:	89190   Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	изображение_2026-05-14_235546617.png 
Просмотров:	6 
Размер:	38.5 Кб 
ID:	89192  

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Проблема связи СИ30 по Modbus
    от Gachok24 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 10.06.2025, 15:39
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 18.04.2024, 18:57
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 07.09.2020, 08:35
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 04.07.2017, 14:10
  5. панель оператора
    от Igont в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.05.2007, 08:23

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •