Показано с 1 по 7 из 7

Тема: ПР103, ПР102, ПРМ24-3. Подключение привода, управление и обратная связь 0..10В.

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    08.05.2026
    Адрес
    Сочи
    Сообщений
    3

    По умолчанию ПР103, ПР102, ПРМ24-3. Подключение привода, управление и обратная связь 0..10В.

    Добрый день. Перерыл весь форум, общался с тех.поддержкой, но так нужной информации и не нашел.
    Готовлю техническое решение по замене ПЛК "Johnson Controls" (JC), отвечающего за автоматику ИТП, на программируемые реле ОВЕН.

    Сборка будет следующая:
    1) ПР103-24.1610.06.1.0
    2) ПРМ24-3
    3) ПРМ24-3
    4) ПР102-24.2416.03.1
    5) ПРМ24-3

    Изучая РЭ, наткнулся на: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ "Запрещается объединять общие клеммы входов и выходов прибора между собой и с заземлением шкафа".
    Данное предупреждение меня очень смутило, так как мы используем электроприводы кзр "TECHNO 08AN/24V 8Nm, 0-10V, 24AC/DC" с управлением и обратной связью 0..10В, где питание, управление и обратная связь имеют общий контакт (схема во вложении). На контроллерах JC с этим проблем нет. Решил накидать схемку и обратился в тех.поддержку, где получил два неоднозначных ответа:

    1) «Проблема в том, что желательно использовать один БП на питание и, например, на AI (т.к. нет гальванической изоляции) и отдельный БП на все остальное (DI, FDI, DO, AO)»
    Хотя в РЭ указано, что: ВНИМАНИЕ "Запрещается запитывать датчики и прибор от одного источника питания!"

    2) «С ПР лучше использовать три отдельных БП (либо три разных канала одного БП):
    а) На питание самого ПР
    б) На аналоговые входы, выходы, так как они гальванически не развязаны, в отличие от дискретных выходов и выходов.
    в) БП на все остальное (дискретные входа и выхода)».

    А здесь специалист тех.поддержки вообще все напутал...


    Уважаемые форумчане и эксперты ОВЕН помогите разобраться как лучше, эффективнее и безопаснее реализовать требуемые подключения.
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Схема подкл. привода к ПР103 (24VAC + VDC).jpg 
Просмотров:	19 
Размер:	115.3 Кб 
ID:	89149   Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Электр. схема привода КЗР.JPG 
Просмотров:	16 
Размер:	13.9 Кб 
ID:	89148   Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Схема подкл. привода к ПР102 + ПРМ24-3 (VAC + VDC).JPG 
Просмотров:	14 
Размер:	334.5 Кб 
ID:	89150  
    Последний раз редактировалось GrantiG2026; 09.05.2026 в 10:12.

  2. #2

    По умолчанию

    В руководстве обычно ещё приводится схема гальванической развязки (изоляции) цепей, она тоже может помочь.
    В приведённых примерах подключения вроде всё выглядит работоспособным

  3. #3

    По умолчанию

    Так и используйте.
    1 БП на питание ПР и АО. Все нормально работает. Особая точность Вам не нужна.
    -БП и G0 трансформатора, если питание привода от трансформатора с корпусом шкафа естественно не соединяйте.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    08.05.2026
    Адрес
    Сочи
    Сообщений
    3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    В руководстве обычно ещё приводится схема гальванической развязки (изоляции) цепей, она тоже может помочь.
    В приведённых примерах подключения вроде всё выглядит работоспособным
    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    Так и используйте.
    1 БП на питание ПР и АО. Все нормально работает. Особая точность Вам не нужна.
    -БП и G0 трансформатора, если питание привода от трансформатора с корпусом шкафа естественно не соединяйте.
    К примеру развязка ПР103: питание 24В, входы AI, USB и шлейф на модули - отсутствует, на всем остальном есть
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	ПР103-24.1610.06.1.0. Гальв.развязка.JPG 
Просмотров:	11 
Размер:	22.0 Кб 
ID:	89151

    И, получается, что в моих схемах также теряется развязка и на выходах AO, поэтому можно, так понимаю, питать саму ПР, AI и AO от одного БП.
    Но всё же, есть ли у кого реальный опыт использования такой схемы на оборудовании ОВЕН?
    Последний раз редактировалось GrantiG2026; 09.05.2026 в 18:56.

  5. #5

    По умолчанию

    Вам так нужна развязка?

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    08.05.2026
    Адрес
    Сочи
    Сообщений
    3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    Вам так нужна развязка?
    Дело то не в самой развязке, а в том, что нет опыта работы с контроллерами ОВЕН и кто знает как они себя покажут в процессе эксплуатации. У каждого оборудования есть своя "изюминка" о которой не напишут в РЭ и не скажут в тех.поддержке. На форуме я пытаюсь найти информацию как раз о таких "изюминках"

  7. #7

    По умолчанию

    Я Вам уже ответил - всё будет нормально при питании от одного источника. Я так всегда делаю. Ну нет смысла изолировать ради изоляции.
    Впрочем, можете собирать ещё мнения. Решать всё равно Вам, и не ясно, по какому критерию.

Похожие темы

  1. Прошу помощи!!! Обратная связь с ПЧВ3 от индукционного датчика импульсов.
    от Игорь Трофименко в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 12.05.2025, 21:47
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 12.05.2025, 16:28
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 12.05.2025, 16:17
  4. Прошу помощи!! Обратная связь с ПЧВ3 от индукционного дадчика импульсов.
    от Игорь Трофименко в разделе Приводная техника ОВЕН
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 12.05.2025, 15:40
  5. Управление 4-20мА и обратная связь 4-20мА
    от gladkiynikita в разделе Эксплуатация
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 04.10.2014, 18:45

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •