Показано с 1 по 2 из 2

Тема: ПЧВ1. Переключение канала управления.

  1. #1

    По умолчанию ПЧВ1. Переключение канала управления.

    https://owen.ru/downloads/re_pchv1_m01.pdf

    Хотим управление по Modbus, но с возможностью переключения управления (переключателем "режим авто-ручн") c дверцы шкафа и с возможностями пуска, останова, задания частоты кнопками и потенциометром подключенными к клемм Х1-3, Ai. Так понимаю для этого надо ещё установить F01.08=0730 верно или что ещё или не так?

    F01.01 Источник подачи сигнала запуска
    Выбор источника команд запуска, останова и направления вращения:
    1: Через дискретный вход
    2: Через канал RS–485

    F01.02 Источник задания частоты канала A
    Выбор источника задания частоты для канала A:
    2: Аналоговый вход
    6: Канал RS–485

    F01.08 Привязка источника задания частоты для разных источников команды старт
    Используется для выбора источника задания частоты для каждого источника команды Старт.
    00x0: Набор инструкций при использовании клемм
    0x00: Набор инструкций для шины связи
    2: Потенциометр панели управления–аналоговый сигнал
    3: Аналоговый вход, сигнал тока/напряжения
    7: КаналRS–485

    F05.00 Выбор функции клеммы Х1
    48: Переключение канала управления на панель управления
    49: Переключение канала управления на клеммы
    50: Переключение канала управления на протоколы связи
    Что точно подразумевается под "канала управления" - ?
    Например: при F05.03=49 и пока есть сигнал на X4, будет управляться как при F01.01=1 или что то ещё?

    Проконсультируйте пожалуйста
    Последний раз редактировалось novinky; 25.04.2026 в 03:59.

  2. #2
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,664

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от novinky Посмотреть сообщение
    https://owen.ru/downloads/re_pchv1_m01.pdf

    Хотим управление по Modbus, но с возможностью переключения управления (переключателем "режим авто-ручн") c дверцы шкафа и с возможностями пуска, останова, задания частоты кнопками и потенциометром подключенными к клемм Х1-3, Ai. Так понимаю для этого надо ещё установить F01.08=0730 верно или что ещё или не так?

    F01.01 Источник подачи сигнала запуска
    Выбор источника команд запуска, останова и направления вращения:
    1: Через дискретный вход
    2: Через канал RS–485

    F01.02 Источник задания частоты канала A
    Выбор источника задания частоты для канала A:
    2: Аналоговый вход
    6: Канал RS–485

    F01.08 Привязка источника задания частоты для разных источников команды старт
    Используется для выбора источника задания частоты для каждого источника команды Старт.
    00x0: Набор инструкций при использовании клемм
    0x00: Набор инструкций для шины связи
    2: Потенциометр панели управления–аналоговый сигнал
    3: Аналоговый вход, сигнал тока/напряжения
    7: КаналRS–485

    F05.00 Выбор функции клеммы Х1
    48: Переключение канала управления на панель управления
    49: Переключение канала управления на клеммы
    50: Переключение канала управления на протоколы связи
    Что точно подразумевается под "канала управления" - ?
    Например: при F05.03=49 и пока есть сигнал на X4, будет управляться как при F01.01=1 или что то ещё?

    Проконсультируйте пожалуйста
    Не совсем понятно, в смысле, совсем не понятно!
    Не надо писать загадками, напишите просто что Вы хотите, максимально просто и понятно, насколько смог понять Вы хотите поворотом переключателя на шкафу с ПЧ переводить ПЧ с управления по сети(RS485) на управление через дискретные и аналоговые входы, в смысле, надо менять не только источник команд управления, но и источник задания, я правильно понимаю? Если нет, то поправьте, уточните что не так!

    Я так понимаю, коли Вы по сети собираетесь управлять у вас какой то прибор для этого имеется типа ИПП120, ПР или ПЛК, тогда реализация ваших хотелок сильно упростится, мне так кажется!

    Для начала надо разобраться с хотелками и что за приборы, помимо ПЧВ1, Вы используете для реализации задуманного, мне так кажется!

    Не разобравшись, что Вы хотите, боюсь помочь будет проблематично!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 27.04.2026 в 06:48.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

Похожие темы

  1. Терморегулятор 4 канала
    от potapows в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 08.12.2022, 14:16
  2. СПК107 [М01] нет полного управления в Owen ПЧВ1
    от AmpeR3 в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 12.01.2020, 21:39
  3. CFC Переключение визуализаций
    от Serrk в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 14.11.2018, 16:08
  4. Переключение визулизаций
    от alex55 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 14.01.2016, 04:08
  5. СИ8. Переключение насосов
    от Hemann в разделе Эксплуатация
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 01.07.2015, 13:48

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •