в мануале указано
"Тепловые потери мощности,
не более 440 Вт" - шо это значит непонятно.
Как делается тепловой расчет непонятно. Ну кроме указанных выше и ниже зазоров.
в мануале указано
"Тепловые потери мощности,
не более 440 Вт" - шо это значит непонятно.
Как делается тепловой расчет непонятно. Ну кроме указанных выше и ниже зазоров.
Последний раз редактировалось novinky; 25.04.2026 в 08:40.
ну придётся подумать немного или погуглить шчто это значит
а калькуляторов онлайн - вагон и телега
даже на сайте овена есть
может стоит попробовать?
https://owen.ru/catalog/mikroklimat_...o/configurator
Спасибо за подсказку, не знал.
Как понять результат онлайн расчета:
Спасибо за подсказку, не знал.
Как понять результат онлайн расчета:
---------------------------------------
Предварительный расчет
1. Параметры шкафа
Габаритные размеры шкафа:
1600 x 600 x 400 мм
Плошадь поверхности: 3.68 м2
Эффективная плошадь теплообмена:
2.78 м2
2. Тип монтажа
Напольный шкаф у стены
3. Материал шкафа
Листовая сталь, лакированная
Коэффициент теплопередачи: 5.5Вт/(м2°C)
4. Место эксплуатации шкафа
Внутри помещения
5. Высота над уровнем моря
100-299 м
6. Данные по температуре
Температура внутри шкафа
Минимальная: 20 °C
Максимальная: 40 °C
Температура окружающей среды
Минимальная: 20 °C
Максимальная: 40 °C
7. Мощность тепловых потерь
800 Вт
Расчетные значения:
Мощность обогрева: -800 Вт
Производительность вентилятора: -2560 м3/ч
Рекомендуемые значения для подбора оборудования:
Мощность обогрева: -960 Вт
Производительность вентилятора: -3072 м3/ч.
----------------------------------------------------------------
6. Температура внутри шкафа - Непонятный пункт, представления не имею какая там может быть температура, знаю что нужно от +10 до +40 °C
Откуда в расчете
Рекомендуемые значения для подбора оборудования:
Мощность обогрева: -960 Вт,
когда температуру с наружи и внутри шкафа указал одинаковую.
Попробовал указать темп внутри 10 снаружи 40, то требует ещё большего обогрева.
6. Данные по температуре
Температура внутри шкафа
Минимальная: 10 °C
Максимальная: 10 °C
Температура окружающей среды
Минимальная: 40 °C
Максимальная: 40 °C
7. Мощность тепловых потерь
800 Вт
Расчетные значения:
Мощность обогрева: -1259 Вт
Производительность вентилятора: -86 м3/ч
Рекомендуемые значения для подбора оборудования:
Мощность обогрева: -1511 Вт
Производительность вентилятора: -104 м3/ч
-----------------------------------------------------
попробовал внутри 40 снаружи 10 знак перед Мощность обогрева: -411 Вт не сменился.
6. Данные по температуре
Температура внутри шкафа
Минимальная: 40 °C
Максимальная: 40 °C
Температура окружающей среды
Минимальная: 10 °C
Максимальная: 10 °C
7. Мощность тепловых потерь
800 Вт
Расчетные значения:
Мощность обогрева: -342 Вт
Производительность вентилятора: 85 м3/ч
Рекомендуемые значения для подбора оборудования:
Мощность обогрева: -411 Вт
Производительность вентилятора: 102 м3/ч
-------------------------------------------------
Производительность вентилятора: 85 м3/ч
..
Производительность вентилятора: 102 м3/ч
Предполагаю, какой то из них для теплообмена с наружным воздухом, а другой для чего?
На практике вентилятора для циркуляции воздуха внутри шкафа встречать не приходилось ни разу.
Последний раз редактировалось novinky; 29.04.2026 в 04:44.
Подписи "Расчётные значения", "Рекомендуемые значения" - ни о чём не говорят?
Там под калькулятором ещё есть FAQ - почитайте его, например:
"Для подбора нагревателя минимальная температура внутри шкафа должна быть строго больше минимальной температуры окружающей среды в месте установки шкафа: Tмин.шкафа > Tмин.среды.Для подбора вентилятора максимальная температура внутри шкафа должна быть строго больше максимальной температуры окружающей среды в месте установки шкафа, и мощность тепловых потерь оборудования должна быть выше 0. При этом для корректного подбора вентилятора максимальная температура внутри шкафа должна быть по крайней мере на 5°C выше максимальной температуры окружающей среды: Tмакс.шкафа > Tмакс.среды + 5°C."