    По умолчанию Пропадает связь с модулями Mx210

    Добрый день
    Есть ПЛК210-02-CS.
    К нему подсоеденены модули ввода вывода:
    8 штук МВ210-101
    2 штуки МУ210-301
    4 штуки МК210-301
    МК210-302
    МВ210-212
    МК210-302
    МУ210-402
    Обмен идет после загрузки приложения нормально до некоторого времени. Потом некоторые модули начинают отваливаться с непостоянной переодичностью. Ehernet на ПЛК начинает очень сильно тормозить. Веб визуализация долго грузиться и тормозит, веб конфигурация ПЛК тоже очень долго грузиться и тормозит. Все прошивки модулей последние, прошивка ПЛК 2.4.0601.0905. Пинги до ПЛК могут идти по 1,5 секунды. Можно как-то избавиться от проблемы и понять, что именно является причиной такого поведения?
    Снимок.JPG

  2. #2

    По умолчанию

    Попробуйте с 1 на 2 порт перекинуть модули
    И почитайте вот здесь, про шаблоны https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post480676
    Последний раз редактировалось kondor3000; 10.03.2026 в 14:49.

  3. #3

    По умолчанию

    Ещё вопрос, а opc ua не используете случайно? Там тоже один баг есть, приводящий к такому...

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    20.07.2021
    Адрес
    Москва, Тула
    Сообщений
    35

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от МихаилГл Посмотреть сообщение
    Ещё вопрос, а opc ua не используете случайно? Там тоже один баг есть, приводящий к такому...
    Нет. OPC не используем. Походу придется пробовать OCL.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    20.07.2021
    Адрес
    Москва, Тула
    Сообщений
    35

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Попробуйте с 1 на 2 порт перекинуть модули
    И почитайте вот здесь, про шаблоны https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post480676
    Вы имеете ввиду разделить br-lan на 2 независимых порта? На один повесить модули а на другой вебку?

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Paha1977 Посмотреть сообщение
    Вы имеете ввиду разделить br-lan на 2 независимых порта? На один повесить модули а на другой вебку?
    Нет, есть проблемы с работой порта Ethernet 1, проверьте на Ethernet 2.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Нет, есть проблемы с работой порта Ethernet 1, проверьте на Ethernet 2.
    Проблемы с Ethernet 1 у меня наблюдаются только на ПЛК210-1х. Как я понял у производителя до сих пор нет решения этой проблемы.
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post465202

    На ПЛК210-0х такого никда не наблюдал.

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    20.07.2021
    Адрес
    Москва, Тула
    Сообщений
    35

    По умолчанию

    Разделил опрос модулей В/В на 2 различных интерфейса. Вопрос вот в чем. После загрузки проекта в ПЛК, он какое-то время работает отлично. Все модули опрашиваются быстро, вебка не тормозит. Проходит несколько часов и одна половина модулей отваливается, вторая опрашивается намного медленнее, вебка тормозит жестко. В логах начинают сыпаться ошибки типа "ERROR: Modbus/TCP Slave[0] (192.168.0.102): Connection aborted: socket keep-alive expired!". Перезагрузка по питанию не помогает.
    Что это может быть?

  9. #9

    По умолчанию

    Проверяйте сеть модбас рту на правильность стандарту. Сопротивления, заземление только на одном конце и пр. Было к нас со Шнайдером такое, работает, потом отваливается. Сделали в одном месте звезду вместо транзита...

    PS Правда у вас там ТСР, ну кто знает. ПЧ у вас в рту соединены
    PS2 Вы первый порт то хоть не исользуете, как вам рекомендовали?
    Последний раз редактировалось МихаилГл; 12.03.2026 в 15:02.

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    20.07.2021
    Адрес
    Москва, Тула
    Сообщений
    35

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от МихаилГл Посмотреть сообщение
    Проверяйте сеть модбас рту на правильность стандарту. Сопротивления, заземление только на одном конце и пр. Было к нас со Шнайдером такое, работает, потом отваливается. Сделали в одном месте звезду вместо транзита...

    PS Правда у вас там ТСР, ну кто знает. ПЧ у вас в рту соединены
    PS2 Вы первый порт то хоть не исользуете, как вам рекомендовали?
    Да вообще удалял из компиляции СОМ порты и физически отключал линии RS485 от ПЛК. Не помогает. Как раз первый порт ETH1 работает намного дольше и стабильней остальных.
    Снимок.JPG

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Связь с модулями ПР103
    от hijase в разделе Программируемые реле
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 23.11.2022, 12:05
  2. Теряется связь с модулями.
    от Sergelectro в разделе Программируемые реле
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 03.11.2021, 12:18
  3. Пропала связь с модулями
    от Hemann в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 29.10.2021, 10:41
  4. Связь ПЛК с модулями.
    от Cerentiy в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 17.01.2018, 16:06
  5. ПЛК 1хх связь с модулями ICP DAS?
    от Жан в разделе Эксплуатация
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 02.10.2013, 16:25

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •