Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 17

Тема: Подключение нескольких устройств Овен по протоколу Modbus

  1. #1

    По умолчанию Подключение нескольких устройств Овен по протоколу Modbus

    Здравствуйте уважаемые коллеги.

    Знакомлюсь с Codesys.

    Есть задача связать между собой СПК207, ПЛК110, МВ110 и ПР200 по RS-485. Проект в Codesys 2.3

    Посмотрел обучающие видео на сайте по ПЛК110. Понял как подключить модуль аналогово ввода МВ110-24.8АС (Universal Modbus Device), когда ПЛК является мастером.
    Но так как СПК207 будет мастером сети, то каким образом подключать МВ110 и добавлять его каналы? Тот же вопрос, как добавить в конфигурацию данные с ПР200 (планируется передача одного значения типа Real со одного из аналоговых входов и одного типа Bool - переменная формируется в программе)?

    Или же СПК207 можно сделать slave-ом? В каком случае это оправдано? Вообще СПК планируется использовать только для контроля аналоговых величин, кнопок управления на нём не будет.

    Буду очень признателен за помощь, особенно со скринами.

  2. #2

    По умолчанию

    Т.е. в сети только СПК207 мастер, остальные ведомые и независимые друг от друга?
    Панель просто визуализирует параметры процессов в ведомых?

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от EFrol Посмотреть сообщение
    Т.е. в сети только СПК207 мастер, остальные ведомые и независимые друг от друга?
    Панель просто визуализирует параметры процессов в ведомых?
    Да, верно. Панель только для визуализации. Элементов управления не содержит. Может быть тогда ПЛК должен быть Master-ом? На панели нужно отображать аналоговые величины, которые будут поступать на ПР200 и МВ110.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    12,991

    По умолчанию

    что, количество интерфейсов вдруг стало равным 1 на все? панельный контролер тут зачем, если в нем только показометры ?

  5. #5

    По умолчанию

    Можно сделать СПК мастером, остальные слейвы. (1 порт)
    Можно сделать ПЛК мастером для модулей и слейвом для СПК ( нужно 2 порта)
    или ПЛК мастер для всего, модули и СПК слейвы (1 порт)

    Во всех случаях, после чтения Мастером, например из модуля, переменная присваивается в другую и отправляется в слейв, например в СПК.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 09.10.2025 в 10:01.

  6. #6

    По умолчанию

    А всего сколько параметров надо визуализировать?
    Удобно будет кнопкой их перелистывать?

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от LevKZ Посмотреть сообщение
    Здравствуйте уважаемые коллеги.

    Знакомлюсь с Codesys.

    Есть задача связать между собой СПК207, ПЛК110, МВ110 и ПР200 по RS-485. Проект в Codesys 2.3

    Посмотрел обучающие видео на сайте по ПЛК110. Понял как подключить модуль аналогово ввода МВ110-24.8АС (Universal Modbus Device), когда ПЛК является мастером.
    Но так как СПК207 будет мастером сети, то каким образом подключать МВ110 и добавлять его каналы? Тот же вопрос, как добавить в конфигурацию данные с ПР200 (планируется передача одного значения типа Real со одного из аналоговых входов и одного типа Bool - переменная формируется в программе)?

    Или же СПК207 можно сделать slave-ом? В каком случае это оправдано? Вообще СПК планируется использовать только для контроля аналоговых величин, кнопок управления на нём не будет.

    Буду очень признателен за помощь, особенно со скринами.
    Которое из устройств обрабатывает данные с МВ110?
    ПР200 тут для каких целей?

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от EFrol Посмотреть сообщение
    А всего сколько параметров надо визуализировать?
    Удобно будет кнопкой их перелистывать?
    Нет. На СПК должно быть одно окно, где сразу видны все параметры

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    Которое из устройств обрабатывает данные с МВ110?
    ПР200 тут для каких целей?
    Восстанавливаем оборудование с утраченным проектом. Много датчиков, ПР200 контролирует первую ступень техпроцесса и передаёт разрешение на ПЛК запустить вторую.
    Сигналы с МВ110 будут обрабатываться в контроллере. Это кстати единственное устройство, параметры и настройки которого удалось считать. С остальных устройств выгрузить ничего невозможно. Восстанавливаем "по фото"

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Можно сделать СПК мастером, остальные слейвы. (1 порт)
    Можно сделать ПЛК мастером для модулей и слейвом для СПК ( нужно 2 порта)
    или ПЛК мастер для всего, модули и СПК слейвы (1 порт)

    Во всех случаях, после чтения Мастером, например из модуля, переменная присваивается в другую и отправляется в слейв, например в СПК.
    Думал, что ПЛК может быть только или мастером или слэйвом.
    Т.е. могу в конфигурации добавить "Universal Modbus Device" для МВ110 и ПР200, а по отношению к СПК добавить узел "Modbus Slave"? Это нормально?

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Подключение нескольких устройств по RS-485
    от alexey_pnf в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 10.06.2019, 07:59
  2. Опрос нескольких устройств по modbus
    от gias67 в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 26.11.2018, 15:48
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 22.06.2017, 16:34
  4. Подключение МВ110-16Д по протоколу ОВЕН
    от GoodLuck в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 09.07.2014, 16:34
  5. подключение нескольких устройств к плк100
    от Денис_NTS в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 15.10.2009, 10:50

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •